千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]高速球 控制时图象出现横条干扰。...

[复制链接]
xybjq 发布于: 2008-12-15 09:32 2301 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

系统总共7个高速球,在控制任何一个球的时候,其中2个的图象出现横条干扰。不控制的时候,画面正常。

其余5个球,完全正常。所有控制线是全部通到机房后并起来接,最长的控制线150米,最短的70米,用RVVP2*1.0的控制线,电源是3A/24V交流,电源放在球机附近。球机电源是独立供的,两个球拆到机房里测试是正常的(说明球没问题),开始怀疑线路有问题,结果临时拉了电源线和控制线,也是有干扰的,当两个干扰的球全部装上后,干扰很大,拆掉一个后,干扰会小很多。(对了,视频线 控制线 电源线 接了3合1防雷器是否会有影响)

请高手给予指点。感激不尽。。。

控制设备是  海康的硬盘录象机。

[此贴子已经被作者于2008-12-15 17:56:47编辑过]
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
answell 发表于 2008-12-15 10:02:00

有没有试过把其他球的485都断开,只单独控制那两个球呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xybjq 发表于 2008-12-15 12:05:00

试过的方式已经很多了:更换球机电源,换整个球,485线单独控制,电源相位对换,485线屏蔽接地,用矩阵独立控制,用海康独立控制,球机电源放机房和球机电源放前端,电源换功率更大的。。。只有在球机拿到机房 独自使用的时候是正常的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
下沙 发表于 2008-12-15 13:40:00
量一下控制线电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sdyaokk 发表于 2008-12-15 13:53:00

你这个问题是电源的供电方式问题。换成单独供电,问题可以解决。

我上次搞过一个就是这样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
copchina 发表于 2008-12-15 14:19:00
是供电电路对信号造成的干扰吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xybjq 发表于 2008-12-15 18:00:00
郁闷死了,谁能帮帮我啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lageon 发表于 2008-12-15 20:45:00
  看看是不是两个球的编码问题,也许是一样的编码~!我安分机的时候就遇到过类似情况,编码一样整个系统都瘫痪~!当然分机不是快球  但你看看是不是波特率或者什么的  我估计不是电源,可能是系统问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
陈伟 发表于 2008-12-15 20:54:00
把防雷扯掉后在把24V电源单独供电,你要看解码板上边是不是有什么毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jin0039 发表于 2008-12-15 21:39:00
同意8楼,我以前都试一下次.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
爱人十月 发表于 2008-12-16 14:11:00

楼主的问题我分析如下:

接防雷模块的问题,这个需要做接地的,恰恰和485信号传输方式矛盾,485信号传输是要求前端悬空的,一端接地。所以引起了视频+控制+电源的3个地线混合了,只要有个地方地电位低,他们就开始乱跑了,干扰就来了。

解决办法:给设备做隔离。加装带光电隔离功能的485中继器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cctvboy2008 发表于 2008-12-16 15:22:00
这种问题只有排除法慢慢测试了,电源和接地方面的问题大些,希望楼主找到问题后再贴出来大家分析下,不要像一些同志问题解决了就不响了,搞的大家都一团雾
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
sdyaokk 发表于 2008-12-17 11:39:00

楼主的努力,可以证明:球机,电源,线路,矩阵,硬盘录像机都没问题。

但是整个搭起来就有问题,那么可能出现的问题会是:施工或安装工艺。防雷接地。

有些高速球本身是自己拼的。

在接收到信号过程中信号线可能会对摄像机外壳产生放电作用。

编码的可能几乎是没有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
diyukegui 发表于 2008-12-17 12:45:00
以下是引用爱人十月在2008-12-16 14:11:00的发言:

楼主的问题我分析如下:

接防雷模块的问题,这个需要做接地的,恰恰和485信号传输方式矛盾,485信号传输是要求前端悬空的,一端接地。所以引起了视频+控制+电源的3个地线混合了,只要有个地方地电位低,他们就开始乱跑了,干扰就来了。

解决办法:给设备做隔离。加装带光电隔离功能的485中继器。

支持此意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
eie1992 发表于 2008-12-17 16:31:00
可以先检查一下前面摄像机端的防雷器,测一下防雷器的接大地点和视频输入输出BNC外壳,是短路还是开路?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cnpjc 发表于 2008-12-17 16:34:00
对,你得在摄像机前 做个光电隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2008-12-17 16:41:00
可以不用光电隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xybjq 发表于 2008-12-18 18:43:00

谢谢你们的猜测,呵呵

问题解决了,换了别的型号的球后,干扰消失了。为什么会如此,我一直想不通。球拿到机房是好的。

在问题找到前,我另外发现了个现象,,,485居然1根线也能控制球机,而且控制的时候干扰也没有。

当时我以为1根先好用,就接一根线吧,正好干扰也没有。可过了几分钟,球自动转了,还停不下来。之后是叫厂家发了别的型号的球过来后,好了。。。哎,,,,现在还想不通

最后我的总结是:不能说球机不好,只能说球机的元器件性能不够好。特别是球机罩子上有电源部分,上面还带有风扇和整流桥。

[此贴子已经被作者于2008-12-18 18:46:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wangjing12 发表于 2008-12-19 10:44:00
信号不匹配?!传输的时候造成混乱?! 我在学习中 别介意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
兄弟叫我老代 发表于 2008-12-19 13:25:00

球机自动转停不下来的情况

可能用的是匀速球吧

球机本身有预设轨迹的

点击自动的话只要协议匹配就会自动旋转

别说一根控制线了

不接控制线都会转的

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城