<p>用HONEYWELL的就地控制器DC1041 输出信号4-20mA 执行器是SIEMENS的液压执行器SKD60,跳线为电流信号。在信号0%(4mA,用电流表检测过的),执行器却停在10%样子的位置;在信号100%(19.8mA,用电流表检测过的),执行器却停在90%样子的位置。我不用控制器信号,用10V电池,跳线为电压信号,0%位置和100%位置都正确。阀干与执行器脱开后都做过测试,还是一个样。管道里是蒸汽来加热,关不死阀门就会出现房间温度50℃都有。</p><p>问了很多人也没有知道怎么解决的方法,希望有高手大哥提点一下。在此谢过先。</p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sakural2001 发表于 2008-12-4 16:24:00
自己顶啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szeton 发表于 2008-12-4 17:24:00
SKD60电流信号估计是0-20MA吧,所以4MA的时候相当于有20%的输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hgr108 发表于 2008-12-4 18:40:00
<p>试一下</p><p>1、控制器输出为4mA,测SKD60上Y端和接地(不是SKD60上M端)直流电压,一般为0.96Vdc。</p><p>2、控制器输出为20mA,测SKD60上Y端和接地(不是SKD60上M端)直流电压,一般为4.8Vdc。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sakural2001 发表于 2008-12-16 11:39:00
谢谢你的测试方法,但是怎么解决呢。SKD60的信号类型是4-20mA的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hgr108 发表于 2008-12-16 14:47:00
<p>虽然执行器的输入信号是电流信号,但实际到内部是电压信号(输入阻抗是240欧姆)。</p><p>现在看能不能分清问题是出在控制器的输出,还是执行器,如果测量的电压值正确,则问题可能出在执行器,如果测量的电压值不正确,则问题可能出在控制器的0V位。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sakural2001 发表于 2008-12-25 15:35:00
我用SIEMENS PLC200的输出4-20mA SKD60执行器就能全开全关的。可能内阻不匹配吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
g凌爱 发表于 2008-12-26 22:52:00
小说阅读网推出以下言情小说玄幻小说给大家欣赏
1 盘龙  
2  琴帝  
3 恶魔法则
4  神墓  
5 坏蛋是怎样炼成的
6  星辰变后传
7邻家有女初长成  
8 庆余年  
9  极品家丁  
10  星辰变

除了以上的网站 我还要为大家推荐几个站:
最新电影
免费电影
优酷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xcjk110 发表于 2009-2-23 12:23:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做西门子跟江森BAS&nbsp; 技术的 ,有需要调试的话可以联系我</p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本人诚信做工程来不得半点虚假,愿与天下朋友合作交流……<br/>QQ:254367527 <br/>邮箱:xcjk110@126.com</p></div></td></tr></tbody></table><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城