tetanka 发布于: 2008-12-1 17:27 5881 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个项目,原先装了普通小半球以及其他球机若干,这次有个小改造加了一个红外球内置22倍一体机,一个50米红外枪机以及小红外半球,红外枪机和红外球位置有所挪动,将原有监控点的线做了一些延长,红外小半球则属于在原有监控点位置直接更换摄像机.现在问题出来了,最先是红外球里的一体机出了问题,红外球是24V供电,再转出个12V给里面的一体机,当天晚上装上的时候一切正常,效果良好,但是第2天早上图像就黑了,但是镜头伸缩之类的没问题,说明供电是正常的,换上其他摄像机有图像,开始时没注意,因为当时一些特殊情况换的这个一体机是旧的,原以为是一体机质量问题,但是过了半个月左右那个红外枪机也出现了同样问题,没有图像,但是红外灯亮,测试了一下电源输入没什么问题,其他的摄像机都正常.个人感觉这好像也不是摄像机本身质量问题,不知道哪位有经验的朋友给支个招,谢谢
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szwotek 发表于 2008-12-2 11:27:00

关注中.........

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fengqs100 发表于 2008-12-2 11:27:00

单独供电测试一下就知道了。

最简单的,把设备拿到机房去测试!排除设备本身的问题。侧重线路与电源!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sprring 发表于 2008-12-2 13:46:00
出现故障时测一下电压,看电压降的多不多,你说所的电源正常,设备用的时间一长电阻会变大的,电压会有有很大的一目了然,这时设备就不能正常工作了,所以应该是电源问题,你换个电流大点的电源应该可以解决的
[此贴子已经被作者于2008-12-2 13:54:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
grantlee1980 发表于 2008-12-2 16:53:00
估计是电源问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liurunyu 发表于 2008-12-8 10:32:00

关注中,如果楼主有解决的办法,请及时告知我们,是怎么解决的。

我想既有能跟你的线路有关系。仔细的检查一下线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tetanka 发表于 2008-12-10 16:02:00

初步诊断是压降的问题,原有电源线路设计是在监控室安装一个开关电源集中供电,监控室位于地下一层,监控现场在5层,因原先安装的点大都是小半球,功耗较低,所以影响不明显,后安的红外摄像机功耗高,因此供电不足,后来证实摄像机本身没有问题,换了一个电源输入点显示正常,因安装现场为办公场所,全面检测不太方便,目前仅为推测,具体结果需要观察一段时间再说

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wongfoon 发表于 2012-4-4 22:15:00
后来解决了没有啊,怎么搞定的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fang123654 发表于 2012-4-7 10:42:00
学学学学
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
卓越数码 发表于 2012-4-27 22:45:00

1、用万用表测一下球机的直流电流、电压,对比一下红外灯开启和不开启的时候的差异,

2、220V后接一个UPS,或者稳压电源试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ztjyhbb 发表于 2012-4-27 22:52:00

先量下电再单独测试下摄像头就是了

要是都没有问题就测下传输的线

回复 支持 反对

使用道具 举报