情况描述:项目为商场32个点,5个音频,5个报警按钮.12个报警探头.DVR主机与摄像头\音频直接连接,电源供电方式是按就近片区供电.除了供摄像机电以外,还供报警探头,音频,按警按钮. 出现问题:图像有干扰,大部份情况为横条干扰,少数几个有从右向左移动条纹干扰.白天上班时间严重,晚上下班后情况没有哪么严重。 使用解决方法:1、供电系统的电源不“洁净”而引起的,使用UPS供电。未解决。 2、怀疑 视频传输线的质量不好,不使用集中供电,用单独供电,可以解决。(排除线路质量问题)但点较多,不能使用此方法。 3、怀疑系统附近有很强的干扰源,但不使用开关电源,不会有此影响。排除。 4、视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。只会影响短路部份。不会是所有。排除。 5、怀疑开关电源质量,更换电源,效果不是很明显。 6、接地干扰形成回路,将监控主机220V接地线去掉,所有横条干扰去掉。 7、从右到左图像移动,目前还没有解决,个人感觉应该是电压不够,或者是电源接头处理不好。 个人感觉干扰问题来源于接地干扰或地回路干扰较多。。一般不会使用什么抗干扰器,只需要时间一步一步来试,会解决。 期待各位高人给于补充各种干扰解决方法。。谢谢。。 |