千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

远程监控图像传输正常但是不能控制。...

[复制链接]
寻花 发布于: 2008-11-6 16:28 785 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我3级矩阵联网,本地能控制,2级那也能控制,传输图像也正常。但是2级再传输到总站有图像但是不能控制

(用编解码器E1口的  用了10M的光纤传输图像。)

矩阵联网用了2M的光纤。(设备,网络控制键盘,网络矩阵服务器。51net。都是红苹果电子的)用常检号地址控制分站,本站。

设备都用了一年了,当中偶尔出现问题,都是断电等会重启就好了,但是这次坏了,彻底没辙了我都,

哪位大侠能帮帮忙,如何测试因为设备都很贵,没有备用件

[此贴子已经被作者于2008-11-6 16:50:10编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视得清电子 发表于 2008-11-6 16:37:00

应该是485信号出的问题,多级传输时导致信号失真很大,其实有一个简单的方法,两台电脑便可以全部测试;我说个大概方法

1、用一台电脑,+码转换器,然后用一个串口调试软件,发送一个固定的数据,比如123456789abcdefghijk等

2、把这个485信号输入光端机的485口;

3、用另外一台电脑或者笔记本,链接一个485接收设备,然后也用串口调试软件,接收上述数据;

4、对比数据

如果发现某一级出现错误太多,就是这级485端口有问题了!

这个费用够低的把!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
寻花 发表于 2008-11-6 16:41:00

串口调试软件您有么大哥,发我个hanbinga7@sina.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆