千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助关于Honeywell vista 250主机强制布防问题!...

[复制链接]
decipher 发布于: 2008-11-6 12:14 924 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

Honeywell vista 120主机调试中实现强制布防功能,并旁路所有触发失效防区是修改参数*04/*07/1*20为1,然后两次布防实现强制旁路并布防.

但目前我这个项目除10台120主机外,另有2个区域接入报警设备达到200多路,换了vista 250主机接入,在设置上述强制布防功能时竟然发现250主机没有*04/*07项这一参数,无法实现强制布防功能,问了厂家的技术人员,竟然告诉我没听过强制布防功能一说,目前项目要验收,这一功能必须实现方能在验收过程中进行有大量失效防区的状态下布防演示,请各位同行给予指点.

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
decipher 发表于 2008-11-6 14:00:00
没人伸援手啊?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2008-11-6 15:28:00
2*08分子系统设定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
decipher 发表于 2008-11-6 18:19:00

2*08 自动布防时强制旁路 (分子系统设定) [0]
        1 = 允许系统在自动布防时自动强制旁路未准备防区.
        0 = 不允许

 

这条无效果!非自动布防!!!是想实现"强制布防"

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
decipher 发表于 2008-11-12 13:55:00

这里有没有高手?

解决点实际问题好不????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
onebloodonly 发表于 2008-11-26 14:43:00

你自己手动旁路下失效防区好了,

密码+6+#

自动旁路失效中的所有防区!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
decipher 发表于 2008-12-5 12:05:00
以下是引用onebloodonly在2008-11-26 14:43:00的发言:

你自己手动旁路下失效防区好了,

密码+6+#

自动旁路失效中的所有防区!

我要的是在IP-ALAM上两次布防来达到强制布防,用键盘象你说的这样操作不现实

再加上我120的主机能实现我要的功能,250的主机却达不到,

我给人演示就要用两套布防方案,麻烦!

目前10台120主机强制布防正常(通过IP-ALAM软件两次布防实现),另有2个区域接入VISTA250主机确无论如何设置参数都实现不了强布,

我现在的问题是250主机是否如120主机一样支持强布,如果能把设置参数列出来.

回复 支持 反对

使用道具 举报