政府部门内外网设计须注意哪些?谢谢大侠帮忙...

[复制链接]
chengqiang98 发布于: 2008-11-3 17:32 1399 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有政府部门工程需设计内外网,安全问题有哪些需要注意?
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chengqiang98 发表于 2008-11-4 11:13:00
各位大侠快来看看,有经验的帮忙提供下,象网线的选型,设备的特殊性有什么要求么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zlb770711 发表于 2008-11-4 14:13:00
没有什么特殊的要求,只要物理隔离就可以了,另外设备比较倾向于华为
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chengqiang98 发表于 2008-11-4 14:53:00
<p>对于线材这块有没有要求,例如要屏蔽线什么的,怎么防电磁波泄密的?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaomangren 发表于 2008-11-5 17:00:00
<p>不知道</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
京华kongkong 发表于 2008-11-5 17:10:00
<p>可以考虑使用我们的电子配线架,我们的智能系统能实现MAC地址和IP地址的写定,安全系数更高。</p><br/>
[此贴子已经被作者于2008-11-5 17:11:27编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chenlin 发表于 2008-12-26 12:27:00
<p>没什么问题吧</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gianttnt 发表于 2008-12-26 16:10:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>京华kongkong</i>在2008-11-5 17:10:00的发言:</b><br/><p>可以考虑使用我们的电子配线架,我们的智能系统能实现MAC地址和IP地址的写定,安全系数更高。</p></div><p><font size="4">请问你介绍的电子配线架是什么品牌的产品?它是怎样实现的通断实时监测功能的? 如果只是监测跳线的安装状态,是没有什么实质意义的,比如:双绞线中的4对线,其中一对断掉了,它还能检测出来吗?MAC地址和IP地址是可以被篡改的,这一条好像没什么用处,阻挡初学者可以,厂家用来糊弄人的。这样一套电子配线架充其量也就是一套电子文档的自动录入系统,意义不大!</font></p><p><font size="4">楼主的问题,个人浅显的看法要注意以下几个问题:</font></p><p><font size="4">1.屏蔽、防电磁泄露一定要做,这是政府部门的标准要求</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; 比如线槽要采用金属的,布线系统要选用屏蔽布线系统。如果采用非屏蔽系统,严格的地方要求在百兆传输线路中,将不参与传输的另外两对线(45、78)的两端接地,这种要求的实施更麻烦。采用屏蔽机柜。所有屏蔽层的接地要可靠。</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp; 主干线路采用光缆设计,否则主干线路的铜缆的屏蔽层必须使用4平方毫米以上的多芯线缆接地,而且必须连续,这都是标准要求。</font></p><p><font size="4">2.内外网布线要分开</font></p><p><font size="4">有条件的,一个线槽中间也要加金属档板隔开,机柜也要分开,以免操作失误,导致混网。</font></p><p><font size="4">3.弱电井(配线间)应该设计要求无窗,有窗的地方最好选用金属窗、电磁屏蔽玻璃。</font></p><p><font size="4">4.交换设备要采用国产的,注意选用可网管型的,注意网络设计要有层次,Vlan的功能一定要有。每台计算机要安装内外网隔离卡。布线设计的时候就要注意喽!</font></p><p><font size="4">5.机房装修的墙面、顶面、地面和门窗应该有防电磁泄露设计,如增加金属钢板屏蔽层。要注意屏蔽层接地的可靠性。</font></p><p><font size="4">6.地线的设计要全面,特别是屏蔽接地一定要与安全接地分开做接地体,要求指标为4欧姆。</font></p><p><font size="4">主要的要点在于屏蔽接地要做好,否则,还不如非屏蔽的系统好用。因为,屏蔽层的接地做不好,反而产生干扰,使得线路不如非屏蔽的性能。这要注意的是:在整个布线的设计中要全面采用金属管作为穿线管,在每个配线间都要有屏蔽地线;而且,屏蔽线缆的两端都要接地,钢管与铁线盒的连接处必须使用金属连接管件,接地跨接不要有任何遗漏,以保证接地的一体性。在面板模块的终点也要将线缆的屏蔽层与金属线盒连为一体。</font></p><p><font size="4">以上是个人的一点浅薄认识,不过都是标准规范上的要求。</font></p>
[此贴子已经被作者于2008-12-26 16:17:01编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
京华kongkong 发表于 2008-12-26 17:30:00
<p>不好意思楼上的兄弟,我们的产品是实现一个物理链路层的管理,而不是寻线器的一个功能,但是你所提到的如果线缆出了问题我们的产品是否能监测的到,当然没有问题,而且我们不是单单的只能写定MAC地址和IP地址,还有我们的产品不是一个简单监测跳线更换的一个产品,如果是这样也能被称之为智能管理,那么不是滑天下之大稽吗?如果你去进一步了解我们的产品的话,我觉得很多事情大家都可以解释清楚了。还有网络防火墙不是也只能起到一个辅助作用吗?那么我们的产品也是一个辅助管理的产品。</p><p>我们的品牌是以色列瑞特(RiT)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gianttnt 发表于 2008-12-26 22:18:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>京华kongkong</i>在2008-12-26 17:30:00的发言:</b><br/><p>不好意思楼上的兄弟,我们的产品是实现一个物理链路层的管理,而不是寻线器的一个功能,但是你所提到的如果线缆出了问题我们的产品是否能监测的到,当然没有问题,而且我们不是单单的只能写定MAC地址和IP地址,还有我们的产品不是一个简单监测跳线更换的一个产品,如果是这样也能被称之为智能管理,那么不是滑天下之大稽吗?如果你去进一步了解我们的产品的话,我觉得很多事情大家都可以解释清楚了。还有网络防火墙不是也只能起到一个辅助作用吗?那么我们的产品也是一个辅助管理的产品。</p><p>我们的品牌是以色列瑞特(RiT)</p></div><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="4"> 你好<strong><em>京华kongkong</em></strong>朋友,我确实对以色列瑞特(RiT)的产品不太了解,看了以后才知道,是实现了链路层的功能!很好的产品!以前的产品都是实现网络层的,没有深入到物理层,所以没有实质性的用处。</font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不知道能不能得到产品更进一步的说明呢?比如实现的原理,能否监测到双绞线的每一对线的通道状态?厂家的网站上好像没有介绍,产品介绍太过简单,应该进一步介绍一些怎样实现的,让用户了解原理,才能信赖它的可靠性。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhushanyuan 发表于 2008-12-27 08:51:00
政府部门用的东西一般比较保密,为了避免信息的泄漏,管子应该选用金属管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
飞云 发表于 2008-12-29 16:13:00
8楼的说法比较完整,但政府的还要考虑一个涉密与非涉密的要求,要是涉及到这一个方面,那就布线的要求就必须增加一点,即内外网完全封闭,即所有链路采用金属管槽封闭(特别是内网)。还有一点就是内外网不能联通,即用万用表量内外网是不能联通的,连地线都不能公用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
WCH1226 发表于 2008-12-30 13:53:00
8楼说得挺详细,总而言之,就是有几个网就要单独作几套布线系统,而且其中还不能有些许连接。(物理隔离)计算机网络也相应用几套
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
91sky 发表于 2011-6-23 00:03:00
内外网 是不是选插座的时候要考虑两个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fjc2600 发表于 2011-6-23 09:16:00
网线水晶头用带屏蔽的,加物理隔离卡。 <br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
021ship51701936 发表于 2011-6-23 09:23:00
联系我,政府项目的综合布线,监控 我做个方案,QQ:290715628
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhongsicc 发表于 2011-6-23 13:08:00
云里雾里