千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]艾顿楼控末端设备线缆选择...

[复制链接]
艾顿中国 发布于: 2008-11-3 14:11 908 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
以太网,就不用说了,通用!<br/>MS/TP总线 :<br/>                      首选,霍尼韦尔艾顿AWG18线缆,缺点价格高,供货周期长。<br/>                      其次,CAT-5网线,市面上任意一种符合国标的网线都可以,任选四对其中一对双绞线使用都行,一对断了可使用另一对,抗干扰性较好,缺点机械强度低,抗抻拉性低。<br/>                      再次,RVSP2×1.0(屏蔽双绞线),抗干扰性、屏蔽性、抗抻拉性较好。缺点造价较高,绞距控制难。<br/>传感器、执行器:<br/>                      首选,RVSP2×0.75(屏蔽双绞线),抗干扰性、屏蔽性(尤其适用强电磁场环境如变电所、泵房等)、抗抻拉性较好。缺点造价较高。<br/>                      其次,BVR1.0抗抻拉性较好,造价低,线缆外观色彩丰富(红黄蓝白黑棕花)施工方便,抗干扰性差。<br/>                      再次,RVV系列线缆抗抻拉性好,施工方便,缺点:造价较高,抗干扰行低。<br/>      以上是本人施工经验积累,可能存在不认同观点的专家,仅供参考。<br/>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wang3031 发表于 2008-11-5 20:10:00
<p>建议还是百通AWG18或20号线。</p>