千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 请238主机没有布防也会报警? [打印本页]
作者: tfdz906 时间: 2008-10-30 08:43
标题: 请238主机没有布防也会报警?
238主机防区安装好后,4到8防区在没有布防的情况下,防区处只要有人经过就会报警。1到3防区是好的。请问高手那是什么问题啊!
作者: gqzceo 时间: 2008-10-30 08:52
探头的灯亮了吗?键盘响了吗?
作者: gqzceo 时间: 2008-10-30 08:53
加我QQ457109521
作者: tfdz906 时间: 2008-10-30 09:08
你好,朋友,键盘灯亮了
作者: wangxusenboll 时间: 2008-10-30 11:57
是 呀,要熟悉编程,这是小问题。
作者: nbwcg 时间: 2008-11-3 14:49
4-8防区成24小时防区了,进入编程012345*0#,把防区改过来就可以了,最后*#退出.
作者: HUGE 时间: 2008-11-3 15:34
同意楼上说法
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2008-11-3 15:43
把防区类型改为即时防区就可以了
作者: windge 时间: 2008-11-5 10:10
支持5楼.就是这个原因
作者: liurunyu 时间: 2008-11-6 10:17
同意五楼的观点。
作者: songfuxu 时间: 2008-11-6 12:20
把防区属性改一下,24小时防区当然一触发就报警了。
1*3111020# (更改1#防区) 出厂为1D111220#
说明:1#防区控制的指令地址为1D(D用*3代替),出厂预设值为111220,经查说明书,第1数据位1表示回路响应时间10毫秒(不变保持出厂值);第2数据位1表示仅用1#号接收机(不变保持出厂值);第3数据位1表示报警后恢复正常(不变保持出厂值);第4数据位2表示延时防区(更改为0表示为即时防区);第5数据位2表示回路警铃输出为稳定声;(不变保持出厂值);第6数据位0表示回路电路为EOL(线尾阻)类型;(不变保持出厂值);
作者: szaiyuan 时间: 2008-12-10 11:18
对,查看一下防区属性!
作者: dinghpsr 时间: 2008-12-12 14:36
重新编程好了
作者: 比芮科技 时间: 2008-12-12 20:30
看来大家对CK的主机还是非常熟悉的。
作者: gzaleph 时间: 2008-12-15 14:09
编程防区性质为即时防区或其他的,反正不能是24小时防区。
作者: lageon 时间: 2008-12-15 19:49
看看说明书吧~~!
作者: lageon 时间: 2008-12-15 19:53
哦 对不起,也可能是电阻坏了~!
作者: dinghpsr 时间: 2008-12-16 16:55
防区属性查看编程一下
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |