<p>各位前辈,本人菜鸟想请教一个问题</p><p>我们现在实施的一个工程是政府工程项目,当初设计院在设计的时候将水平区的数据线和语音线全部采用的6类科龙网线,配置清单上工作区要求配双口信息面板,机房配置要求去全部采用六类模块</p><p>问一下现在遇到的问题是:没有配置语音配线架,和语音电缆,电信过来的大对数语音电缆如果打到数据配线架上面符合规范吗?</p><p>还有工作区配置双口信息面板的话,一个语音一个数据,传数据的6类网线岂不是多出来很多芯,会不会是很大的资源浪费?</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhiliangyin 发表于 2008-10-23 18:14:00
<p>还有就是问一下</p><p>设计院为什么要这么设计,主要出于哪几方面的考虑,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lhf060305 发表于 2008-10-24 09:37:00
<p>施工不懂</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南方嘉木 发表于 2008-10-24 10:35:00
<p>我也做过类似的项目</p><p>当时我们是把网线分了4个电话</p><p>不过最好不要这样做,因为出了问题没法解决</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luckyfruit 发表于 2008-10-24 11:04:00
<p>思路非常好 每个信息点位 都有多余的语音点作为以后的添加,不会发生多人用一部电话的情况</p><p>你可以这样做,将大对数电缆引入机柜 然后在机柜中 配设110线架,然后通过110线架将语音传输到具体的语音点,以后如果发生线路故障 将其余的三对线缆使用即可</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhiliangyin 发表于 2008-10-24 11:53:00
<p>呵呵,关键是设计院现在规划的每个房间语音和信息点数量绝对充足,根据房间的面积测算不太可能增加办公人员了,我个人觉得这个项目用6类网线仅传输一部电话,太浪费了</p><p>而且科龙的6类线和模块又超级贵</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qqlzy 发表于 2008-11-25 14:30:00
他们设计你们就做呗,反正越贵利润也越高,最后政府买单,怕啥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
d77998 发表于 2008-11-25 14:47:00
<p>这样做 日后语音点可以改做数据点,为以后功能性的改变留有余地。</p><p>当然如果确定没有改变的可能,本着节省的原则是可以按照你认为的方式布线。</p><p></p>