[求助]摄像机和采集卡烧坏...

[复制链接]
wonsight 发布于: 2008-10-22 20:53 1011 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有个1月份做的工程最近出现了一些问题,摄像机板的电源部分和视频采集卡的视频接口部分烧坏了几次,其中摄像机坏的次数较多,采集卡烧坏了2次,卡没有完全烧坏(但相应位置pcb板已烧焦),摄像机也没有完全烧坏(更换电源部分的小器件就好了)。

工程传输部分使用的是双绞线传输,双绞线传输器和摄像机供电的开关电源(就近取电)都没有损坏,期间并没有特别注意到是否有过打雷(工程地点在东莞,我们公司在深圳),只是下过几场大雨,双绞线因为用户的原因(被施工挖断,也移动了监控主机),所以有多处接头。整个系统并没有做专门的接地处理,监控主机就是在办公室里,也没有特别的接地装置。

怀疑几个原因

1 用户是一个加工厂,有使用强电设备,我们一部分线路可能和强电一起走在一个地沟里

2雷电原因

3静电?

4其他原因引起的线路产生过压或者浪涌

5接线处视频信号线引入220v电或者12V直流电

维修过程中曾发现摄像机安装支架上带电(只发现1个支架),所有室外摄像机安装支架都使用的鸭嘴,室内都是塑胶红外半球(有3个塑胶红外半球也烧坏过,好像是同时坏的)。

现象应该已经描述的比较清楚,请各位提出宝贵意见。可能是什么原因,采取什么措施。

[此贴子已经被作者于2008-10-22 21:10:21编辑过]
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
z.x 发表于 2008-10-24 11:33:00

应该不是雷或静电\直流电!!

考虑一下那里进去交流了把!而且是根据外不条件变化而变化的那种

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆