请教交换机电压问题...

[复制链接]
zhaodong628 发布于: 2008-10-16 11:13 1246 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

想问下各位:

          在国内使用的程控交换机标准的振铃电压和待机电压范围是多少,谢谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pccwuxiang 发表于 2008-10-16 15:18:00

国内的振铃电压在160左右,工作电压在180左右!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2008-10-16 15:41:00

晕!

70~90V,24/48V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaodong628 发表于 2008-10-16 18:10:00
以下是引用pccwuxiang在2008-10-16 15:18:00的发言:

国内的振铃电压在160左右,工作电压在180左右!

    哪有那么高啊   

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
GWQ 发表于 2008-11-20 17:27:00
3楼说的正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sopho-s 发表于 2008-11-22 22:57:00
的确是3楼的比较专业
回复 支持 反对

使用道具 举报