千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

监控系统485控制问题...

[复制链接]
danchao 发布于: 2008-10-14 08:44 737 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

急!急!急!

我遇到一个问题,以前用的是普通的球机,直到换成了红外夜视球机之后,就开始出现控制问题.我总共有12台球机,现在是有三个球机控制的时候出现混乱现象(就是我向右转或向上转有时候能正常,有时候却变焦了)还有控制的时候有点卡,不流畅,我怀疑是有干扰所以临时找了一个1K的电阻并联,可是问题依然存在.线路铺设已经有1年了.

求大家帮帮忙,明天还得去解决这个问题

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lbj328208854 发表于 2008-10-14 13:37:00
控制线接的有问题吧?》??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haiwangxing 发表于 2008-10-14 15:57:00
你用万用表测量一下红外夜视球机的485线,看是否有电压,如果有电压的话,估计问题就出现在那里。
http://www.com-tcp.cn/chanpin/485geliqi.htm 这个页面有解决方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hahaha984 发表于 2008-10-14 16:18:00

换成光电隔离的485控制器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liyong200802 发表于 2008-10-14 16:23:00
没这么复杂吧。换一下解码器试一下。看一下云台的接线有没有对。解码器地址有没有调好。以前能用现在也能用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
danchao 发表于 2008-10-14 21:11:00

谢谢了!我的控制线接法是正确的,地址码.波特率.协议都正确,夜视球机用的是西迪欧的.不过485线控制器端输出有7V电压,硬盘录象机过来有2V的电压,也不知道那里有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
danchao 发表于 2008-10-18 20:57:00
谢谢大家!问题已解决,并了一个120欧姆的电阻.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
172cn 发表于 2008-10-18 22:45:00

     485控制尽量同一品牌,同一系列.因制作工艺有所区别,电压电阻,信号大小,信号强弱等可能有所区别.会出现各种类型的控制问题.

用到过的解决方法

1把同品牌 同系列的设备各连到一起.在连到控制主机上.1连2 到主机 或 1+2连主机.

2在同类型连接后增加一电阻.目的是信号放大.

3仔细查看设备说明书,仔细查看实际使用设备.有的设置在实际使用上,是没道理可讲的.

4 有时候因做工问题,质量问题.在试的连接方式情况下,每种连接情况后,都要主机或相关设备断电重起.否则仍无效.

5尽量冷静,别怕麻烦.各种方式都试过了,仍然不行.还不如用原来的设备.最起码好用,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城