千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [原创]关于建筑 监控网线防雷的请教。谢谢! [打印本页]

作者: wzasf    时间: 2008-10-12 15:36
标题: [原创]关于建筑 监控网线防雷的请教。谢谢!

大家好,现在一朋友公司打了两次雷打坏了不少摄像头和摄像头12V电源(有的只坏12V电源)现在想做防雷措施,有二厂房(三层)和宿舍楼(六层)。厂房的只坏打卡机的芯片(也就是通信网线接的地方坏)摄像机都不坏,而宿舍楼的只坏摄像头,但全部建筑物都没任何防雷。这样的坏法是不是雷的静电引起。应该不是直击雷。

问题是:建筑物都需不需要做防雷。摄像机做防雷都应该接入地?(这样工程就大了)不知如何防才好请教各位,

谢谢


作者: 子时曰    时间: 2008-10-13 11:20
一两句也说不清楚,还是直接沟通好....
作者: zhouping1213    时间: 2008-10-16 09:26

现在的情况是不遭雷击是决不做防雷!


作者: 子时曰    时间: 2008-10-16 09:34
以下是引用zhouping1213在2008-10-16 9:26:00的发言:

现在的情况是不遭雷击是决不做防雷!

哈哈哈....能代表相当一部分人的想法.


作者: z.x    时间: 2008-10-22 16:32
感应雷!在线路的前后端安装防雷模块然后做几个接地体把防雷模块的地接上,余下的都是些细节问题了。
作者: wzasf    时间: 2008-11-29 09:30
一般做一个摄像头的防雷(在线路的前后端安装防雷模块然后做几个接地体把防雷模块的地接上,)要几多钱。 做好防雷,防雷设备会不会被感应雷打坏?谢谢
作者: 子时曰    时间: 2008-11-30 16:21
产品不一样价格也不一样,差别巨大....做防雷是减少损失,不是百分百.正规产品都有保险及质保期,在质保期内如设备被雷击坏,免费更换 .
作者: hanxue119    时间: 2009-1-16 16:18

更换? 

第一更换麻烦,第二少说得个一天的样子吧,影响正常运行是非常不方便的,而且,过了产品保质期怎么办呢?

所以,防雷工作还是得做好才算是比较完整了!

不然的话,会有得麻烦的额!!!


作者: donshg    时间: 2009-2-24 13:53

顶了,学习。


作者: lu46336    时间: 2009-2-27 16:47
d
作者: michaeljamson    时间: 2009-2-28 19:22
支持一下!~·做事就应该认真
作者: fangbo1025    时间: 2009-3-5 17:23

学习中