千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 紧急求救,视频重影和画面跳动问题。 [打印本页]

作者: yef1976    时间: 2008-10-11 02:53
标题: 紧急求救,视频重影和画面跳动问题。
最近做项目发现两个问题
1.  24个点,用红外线摄像机,后端用DC12V分三路集中供电。视频画面有好多都有重影,噪点很多。把视频头的外壳碰在一起,画面改善很多,基本消除重影。请问如何达到更好的效果?
2. 有一路电线串连了7台摄像机,最远大约500米左右。用DC12V和AC24V供电,电压压降都很大。所以用AC220V供到摄像机端再变DC12V,图像清晰度还可以,但是有几路图像经常会上下跳动。曾怀疑是视频头虚焊或者接触不良,但是重新焊过都还是有同样的问题,摄像机也经检查是好的,DC12V开关电源也换过新的上去,还是同样问题。 请问怎么解决?

作者: laodongsd    时间: 2008-10-11 08:31

 1 照你的说法描述像是有静电,看能否接地试一试,可能你用的12伏开关电源有问题 

 2  你是否看过采集卡出来的辫子的母头与bnc接住不良造成的那,有的软件里边有设置能阻止跳动不知你那里边有吗


作者: yef1976    时间: 2008-10-20 13:39
1.我把所有摄像机的屏蔽线接在一起,图像好了,估计是接地问题。
2.BNC与辫子线之间接触是好的,软件里没有跳动的设置。这个故障还在折磨着我,每天都保修。。。。

作者: jqs_889    时间: 2008-10-20 15:42
500米,视频信号衰减大不大?把视频信号幅度降到0.8VPP,然后接到DVR上看看跳不跳。
作者: xiaoma066    时间: 2008-10-20 16:53
怎么接地呢
作者: yef1976    时间: 2008-10-21 09:14
视频信号衰减不大,怎么降低到0.8VPP啊?
作者: pine0806    时间: 2008-10-23 21:55
关注中.....
作者: liyong200802    时间: 2008-10-23 22:19
电源问题.
作者: liyong200802    时间: 2008-10-23 22:20

开关电源用的不好。有干扰。还有线路太长了.


作者: liyong200802    时间: 2008-10-23 22:23
加台信号放大器。换个好点的开关电源。没有干扰那种。做个接地。还就是把开关电源的电压调高。调到14V——15V测后面的电压。不能低于12。8V。
作者: 桃园一片    时间: 2008-10-24 08:56

你的问题应该出在集中供电上。集中供电线缆过细或者距离比较远。这时你的电源的负极就是视频的地,由于摄像机接入的地点不同,地的点位就不同。如果摄像机供电电压会使电源电压随着图像的明暗变化而变化。你可以用25v2200uF的电解电容加在被一个摄像机的电源入口,要注意极性,接反了电容可能会爆裂损坏。