[原创]视频防雷一个不得不说的问题...

[复制链接]
视得清电子 发布于: 2008-9-24 14:55 574 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  目前防雷可以说是所有工程商都很关注的问题,一旦打雷,很多工程商都要祈祷,这次又有几台设备over了,而这些地方工程商也都添加了防雷器,却没有作用,什么原因?而且很多工程商也吃哑巴亏,为什么呢?我们在这里分析一下

  首先要知道防雷器的原理,防雷器是串在视频中间,通过添加ptc元器件和放电管,使得一旦有感应雷则ptc元器件可以让电阻加大,然后让电流导入地下。这个是简单描述,所以可以看出正常情况下视频通过防雷器没有什么电阻值,对视频信号损耗较小,而一旦电流大了也就是雷电感应进来,就会是的ptc电阻加大到10欧左右,这样如果接地电阻小于5欧,则可以把电流导入地下;所以其关键点在于:

  接地电阻必须小于5欧姆,否则没有用; (这个部分在所有的防雷器说明书上都有)

  那么我们的工程商会怎么做呢?我们一般会购买了防雷器,然后随便把地线连接到管道上或者其他线上,如果测量电阻值绝对大于10欧,这样就没有防雷效果了;

 如果发生雷击事件,最终也是工程商自己承担损失;

如果你要想良好接地,那么你花费的钱就不是简单的200多了,是大约高于5000元的。

 所以防雷问题大家一定要心里有数,下面我们就可以来讨论,大家可以把对于这个问题的意见发出来,共同探讨!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fjq1982 发表于 2008-9-24 15:00:00

我做的接地都用摇表测过了,4欧左右的居多。

很空旷啊,来个直击雷!!!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2008-9-24 16:49:00
直击雷大家都没有办法!不过如果你接地不好,防雷器可能成为引雷器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
spzhao 发表于 2008-9-24 18:02:00

直击雷的任务应该交给外围防雷的避雷针,而不是防静电雷的避雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
视得清电子 发表于 2008-9-26 12:55:00

对的!