千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]摄像机就近取电问题...

[复制链接]
静静的空气 发布于: 2008-9-10 11:53 1163 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教一个小区监控问题,该小区里摄像机比较分散,而且距离监控室较远,因此计划就近取电,但是小区内有好几台变压器。请问各位在不同的变压器上取电会对图像产生干扰吗?准备用双绞线传输。谢谢!(监控室和前端摄像机肯定不是同一台变压器供电)

[此贴子已经被作者于2008-9-10 11:55:29编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2008-9-10 12:13:00

如果你的摄像机是直流供电,那么只要你选用合格的直流稳压电源,是不会存在干扰问题的!!

如果是交流直接供电的摄像机,那么请注意在取电时,要取用同一相的电源!!否则可能会对图象有干扰!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dlpansg 发表于 2008-9-10 12:53:00
 12V前端供电应该没有问题,但楼主主要说的应该是双绞线设备(成对使用)两端取不同的电是否对图像产生干扰吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
静静的空气 发表于 2008-9-10 16:48:00
是啊,前端和后端取不同变压器的电源会不会有干扰呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
showbai 发表于 2008-9-11 00:03:00
不通变压器时,或者会产生严重问题.我遇到过一次. 机房的地 和前面过来的信号屏蔽层上的电压差大了后.你会看到一些你平时完全看不到的情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
showbai 发表于 2008-9-11 00:08:00
保持联系 希望你的运气比较好啊 QQ123388659 ,原来想过用隔离变压器解决问题的,后来没试啊 直接从机房加了条电源线过去的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
静静的空气 发表于 2008-9-15 15:44:00
用双绞线传输,前后端不是同一台变压器供电,若产生干扰,用隔离变压器能消除干扰吗?
回复 支持 反对