soy61985424 发布于: 2008-9-8 15:29 675 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问RVV,RVVP,RVVSP分别用在什么地方,还有如果作为电源线,RVV2*0.5/1.0/1.5能传多远的距离(UPS220V供电)。如果作为控制线又如何应用?谢谢!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
amok2006 发表于 2008-9-8 15:50:00

通常我们使用RVV2*1.5的作为电源线,传输220V或者当控制线,工程中传过500米,绝对没问题。再远了应该也没事,不过没实际用过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
soy61985424 发表于 2008-9-8 15:52:00
谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
东方弥勒佛 发表于 2008-9-10 19:44:00

我用过RVV2*0.75传500米的带8台大炮,很正常,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangbaowang 发表于 2008-12-31 11:53:00

用多粗的线取决于负载总电流的大小以及线路的长短