jianjian13 发布于: 2008-9-4 21:22 901 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
控制公共照明;配电箱上无供BA连接的接线端子,要怎么增加啊?是不是要加接触器,提供给BA的无源接点??可能我说的不够详细,请问各位知道这块在配电箱上要做什么修改??要没什么材料?费用怎样?谢谢~~~~
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jianjian13 发表于 2008-9-4 21:23:00
有人知道吗?帮帮忙解答下。谢过~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
上海蓝程 发表于 2008-9-4 21:37:00
<p>改成接触器控制,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lanyork 发表于 2008-9-5 16:23:00
直接联系配电箱厂家。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
soupraceyj 发表于 2008-9-10 15:51:00
接触器,安装到控制箱里,再用DDC的DO控制开启,关闭.<br/>这里有案例:<br/>http://www.sunlinx.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gstba 发表于 2008-9-10 21:07:00
提个要求 让甲方要求配电柜留有BA接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soupraceyj 发表于 2008-9-11 09:29:00
要是都安装完了呢??不行就用只能照明系统呗.<br/><br/>http://www.sunlinx.com
回复 支持 反对