<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我用原来的西门子超级终端连接线(可联上MEC),联PXC Modular,试了老半天也无法联上。是否联PXC Modular的超级终端连接线做法改了,有谁知道啊???</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
failover 发表于 2010-9-6 12:13:00
<p>PXC用的不是rj45的口么?mec用的不是rj11的口么 你是怎么放进去的?另外 pxc的通讯比特率不一样 你可以都试一下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jianghao314 发表于 2010-9-7 15:31:00
DING
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
l172 发表于 2010-9-9 10:35:00
我学习学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chenbingcba 发表于 2010-9-27 13:09:00
这个真不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xgl810705 发表于 2010-11-15 16:54:00
通讯速率的问题,你换个试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cenl0628 发表于 2010-11-17 12:00:00
PXC Modular 调试口是115200的,MEC为9600,超级终端中设置通讯速率即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tomyi 发表于 2010-11-26 12:10:00
<p>楼上说的对。
  1. [br]1 PXC Modular 调试口是115200的,MEC为9600,超级终端中设置通讯速率即可
复制代码
</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报