千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]云台的控制问题跪求帮助...

[复制链接]
cdxqh 发布于: 2008-8-26 08:48 494 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在在16路的监控中,其中有八个是室外的301云台。现在出现了一个奇怪的问题。

云台的控制线是采用的总线制,装好了后八个都能正常转动。现在出现了一个问题,室外的1号能正常控制,6.7号能控制其他的就不能了,我把电断了后 只有1号能正常控制,其它的又不能了。所以在这求教哈大家

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haiwangxing 发表于 2008-8-26 10:26:00
怀疑有电位差导致出现干扰,导致不能控制,我们曾经在客户那里见过这个情况。
某小区视频监控项目,原来是由控制键盘来控制球机,后来由于小区管理要求将监控的信息通过硬盘录像机保存下来,从而要求键盘和硬盘录像机都能控制 485线路前端的球机,由于两条 485线路的输出电压不相同,形成了电位差,所以导致了485通信失败,使用我公司的485隔离器,可以将485通信网络分成两个独立的网段,隔离掉了电 位差,这样就可以保证键盘和硬盘录像机都能控制前端的球机。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cdxqh 发表于 2009-10-23 09:02:00
谢谢大家的指教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gszycheng 发表于 2009-10-23 09:40:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城