sncaihong 发布于: 2008-8-13 10:59 568 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我有一工程,现场是建筑工地,房子是工地的那个铝板的工棚,总共才5个点的摄像机,开始时线材是甲方自己买的有线电视线缆,有两个摄像机图像很差,有黑色粗条纹滚动、视频经常信号丢失,怀疑是线材问题,换了线后,这两摄像机问题依然存在。

谁知道这是什么问题啊,请高手指点啊

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2008-8-13 11:05:00

接地问题。把传回主机的信号用万用表测量一下对地(主机)交流电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ducaizi585181 发表于 2008-8-13 11:19:00
摄象机质量有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
genmail 发表于 2008-8-13 11:22:00

如楼上所说。1.接地问题、2.周边的有信号干扰(如:强电,磁场等)、3.BNC接头问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
爱人十月 发表于 2008-8-13 13:59:00

黑色横条纹?

我看还是换下你的12V变压器吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sncaihong 发表于 2008-8-13 16:48:00

BNC头检查了没问题,摄像机用的直流12V/12A的开关电源,另有三个摄像机图像一点问题没有,就这两个有问题,现场环境都差不多。。经检查摄像机没有问题(用图像好的通道的摄像机去更换,问题依然存在)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sncaihong 发表于 2008-8-13 16:49:00

高手们,请教下,这个问题怎么解决啊。。。第一次遇到这么怪的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
烟蒂 发表于 2008-8-13 17:36:00

[QUOTE][QUOTE]

问一下二楼多少才酸正常啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wqs1981 发表于 2008-8-13 20:25:00

摄像机是不是装到铝板的工棚上了?如果是,给摄像机和铝板的工棚做个绝缘再固定,试试看看可以解决吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大量蛮牛 发表于 2008-8-13 22:51:00

期待结果

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sncaihong 发表于 2008-8-14 09:58:00
9楼的兄弟,你说的对,是放在工棚的铝合金板上的。。。考虑过铝合金板工棚的静电问题,把摄像机拿手上直接接线,问题还是存在。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
panring 发表于 2008-8-14 17:51:00
摄像机用的直流12V/12A的开关电源?是集中供电吗?拉条单路220V过去,用高质量的稳压电源试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wftiger 发表于 2008-8-15 09:17:00

我看主要两个问题一个线材(传输距离)加视频放大器解决,第二支架做绝缘。

如果你的线含铜量太少也可能的,换好一点的线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
shunhuakeji 发表于 2008-8-16 23:15:00
13楼的兄弟说的对,是线的问题,或许你用了铝芯镀铜线了,你改成双绞线传输或许就可以了。
回复 支持 反对