PXC24设计有BUG吗?...

[复制链接]
cqlsz 发布于: 2008-8-5 22:11 939 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在一工程中用了1个MBC,11个MEC,70个pxc24,以太网接口,全部PXC24在系统结构图中断开(能PING通),mbc.MEC则没问题,一周内出现两次,怀疑PXC24固件程序有问题,有朋友碰到过吗?到底是什么回事?怎样彻底解决?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xcjk110 发表于 2008-8-7 21:54:00
 关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
billyxiao 发表于 2008-8-21 14:58:00
把你的控制器的设置页面抓上来看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
emin888 发表于 2008-10-3 10:52:00
<font size="2">不会有BUG的,估计你那里未配置好或DDC未接地,安装PXC时需要接地的,不然会出现些问题。我有个工程也用MEC、MBC、PCXC24/16 (7000点以上)全部是以太网的运行很稳定!!</font>