紧急求助:敷设好的300条线被偷剪到天花位置,有什么...

[复制链接]
Joyoo 发布于: 2008-7-28 12:27 2152 次浏览 27 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>RT ,300条线被剪到离天花半米的位置,有什么办法不用重新敷设线路解决问题!</p><p>线头从天花下来只剩下70CM, 有什么交接的办法啊?</p><p>高手指点一下,重新敷设太麻烦</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有27人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
易水 发表于 2008-7-28 13:06:00
<p>两个方法:</p><p>1,把最远的那条,挪到第二远的地方依次类推,只重放最远的那条。这样的好处是省料,但费工。</p><p>2,在天花板上面设一个小机柜,用110类的配线架跳接,如甲方很严,就把机柜放到天花板上面,偷偷施工吧。地面上再弄一个像样的机柜。</p><p>除了这两个我也想不出来好法子了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
stevenchen11 发表于 2008-7-28 15:14:00
<p>够强的,</p><p>楼主的意思说真的我没太明白!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
89997934 发表于 2008-7-28 15:17:00
<p>可以一根根接起来,呵</p><p>可能以后会出什么问题就不好说了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
易水 发表于 2008-8-1 22:45:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>89997934</i>在2008-7-28 15:17:00的发言:</b><br/><p>可以一根根接起来,呵</p><p>可能以后会出什么问题就不好说了</p></div><p>这条不建议采用,当电话线用时你细心一点,做的好一点,可能能应付用用了。可网线肯定以后是用来传数据的。这样的接头通不过。能传数据的不会太多。丢包严重。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
i4800686 发表于 2008-8-1 23:39:00
电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
易水 发表于 2008-8-4 20:39:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>i4800686</i>在2008-8-1 23:39:00的发言:</b><br/>电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。</div><p></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;"></font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼上说的那个东西我用过,不好用,线要是动一下的话就容易接触不良。而且也省不了多少钱,一条线要两个水晶头,一个对接模块。合在一起既不便宜。也不省工。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sdrzruixun 发表于 2008-8-4 21:41:00
300多条线全被剪掉了吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
donggd 发表于 2008-8-5 11:46:00
<p>在天花上增加一个挂墙机柜,用110配线架作为中间转接,机房原有设备保持不变.</p><p>欢迎加入弱电群:34739024</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
网络耕耘者 发表于 2008-8-12 16:29:00
高手如云啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
西夏骑兵 发表于 2008-8-12 16:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>i4800686</i>在2008-8-1 23:39:00的发言:</b><br/>电子市场上有连接RJ45的直通一块钱一个的,这是最简单的但不规范可以应付,千兆的线估计不行百兆的用好的水晶头没有问题。</div><p>用了这种东西,以后会让你想不死也差不多残废了,绝对的垃圾东西。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mx296 发表于 2008-8-19 14:25:00
<p>超五类的话,直接对接,焊一下,成功率99%</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
aw2369s 发表于 2008-8-20 10:23:00
还是用个配线架,把线打上去在续接吧 绝对反对用RJ45直通
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
研究员 发表于 2008-8-24 22:50:00
<p>1.用模块接</p><p>2.交换机接</p><p>3.配线架接</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
prlp2473 发表于 2008-8-25 09:24:00
这个事我也碰到过的.网线被检垃圾的当电线剪了,只剩下房顶的一段.我是用110配线架跳接的.用个小机柜,放在房顶.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xiaoxi66 发表于 2008-8-26 10:00:00
如果甲方要求不是很严格的话,用接线子对接,干的时候仔细点就没问题了。千万别用连接RJ45的直通,到时候真的很麻烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qdjz 发表于 2008-8-27 09:43:00
<p>甲方验收不需要达到测试标准的话可以考虑用RJ45直通,曾经我单位一条70多米的网线中间被孩子破坏,使用直通做好保护一直使用,至今已近4年,但是工程中肯定是通不过测试的,另有一工程施工时放线有6条不够长,加了直通竟然都通过了测试,估计因为线短的原因;若工程要求严格可使用110配线架或者AMP的SL模块,只是成本会高不少的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
year2400 发表于 2008-8-27 10:26:00
哪个搞断的的叫哪个搞好来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
larryhe 发表于 2008-8-28 07:58:00
老兄的工地在哪里?如果在深圳的话我帮你对接起来,用压接机对接起来就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
vjunny 发表于 2008-8-29 10:46:00
支持一下