请教各位:
对于一个比较大的工程来说,为了设计装潢要求,调整语音、数据点的位置,在施工方面是如何操作的呢?
例如:所有的标高900调到1200,电管原来是预埋的,是否需要重新培管到弱电间,镀锌电管是否可以接呢?如果不是预埋在混凝土里面的呢?明配的又如何?
谢谢

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-8-20 21:35:00
电管是可以接的,但是要求必须用套接和丝接2种方式,一般预埋的应使用套接,套管的长度不应小于管径的3倍,镀锌厚壁钢管可以使用电焊密封并跨接地钢筋,进行防腐处理,薄壁钢管明装时可以使用标准套管接头,用螺丝固定,并安装跨接地线。顶棚内使用丝接,直接使用标准件即可。所有的连接要求做到管口无毛刺并在出口加装塑料护口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
八天 发表于 2003-8-21 10:54:00
长见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
esc1969 发表于 2003-8-21 11:29:00
高手
我又学了些东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fengzi0303 发表于 2003-8-21 15:49:00
请问,何为套接和丝接,用到什么工具和材料?谢谢!