一小区的项目,最远的点有600M,最远的点是红外一体化摄像机,外置YA3040云台,每过一段时间(有时是十几天有时是一个多月)视频出现无信号,查过后摄像机问题,换了一台又过一段时间还是出现同样的问题,请教一下各位是什么原因引起的,是机房供电电压不稳吗?同一条线咱的其它三个点的不会出现这种问题.注:这个点是这条线路最长的点.

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
红刷手 发表于 2008-7-22 21:11:00
以前,我也遇到过这样的问题,在监控系统供电这块,加一个稳压电源试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
page646 发表于 2008-7-23 09:06:00

谢谢楼上朋友,你说的是加个UPS电源是吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bodsecu 发表于 2008-7-23 14:04:00

摄象机电源应该是220V交流到前端,再转换为12V的直流电给摄象机,24V交流电给YA3040云台。你用万用表测下摄象机的电压是否正常。在电源线线径足够,电源适配器正常的情况下,可以排除是否是电压的问题,机房供电电压不稳的可能性不大。

应该检查下视频传输线路有没有问题,比如视频同轴电缆的有无接点?同轴电缆规格是多少的?有无用其他的传输设备,比如双绞线传输器、光端机?因为你这个问题有时好有时坏,换了摄象机还是一样的情况,说明摄象机应该没有问题。重点检查传输线路的问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cpvan 发表于 2008-7-23 14:26:00

建议排查下,将摄像机拿到监控中心测试一下就知道机子就没有问题,如果是机子问题建议换个厂家的试下,如果不是摄像机的问题可能就是楼上陈述的问题了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
page646 发表于 2008-7-23 14:45:00
回4楼:摄像机供电是220V,一体化带红外的枪.同轴线中间有一个接头,接头已经处理好,线缆用的是75-5-1的128P的线,线路没问题,中间无其它传输设备,我所说的时好时坏是,换过新的摄像机过一段时间后就坏了没图像了,再换一台摄像机还是出现这种情况,这个点附近有个变压器,楼层为小高层,应该不会算雷击,而且每次打雷都把电给断了的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cmyk2008 发表于 2008-7-23 20:56:00
觉得是电压问题,换个大电流的试试看,红外要求高