各位高手:

     俺正在做一监控联动报警工程,其中一组管线中有:视频线3根,RVVP2*1    2根(其中一根做控制,另一根用作报警总线),现在只要报警信号线连接到报警主机上,视频和控制都受到严重干扰,图像干扰,控制出现乱码,报警主机是福克斯的7448  及调频对射和室外探测器。

     请各位指教,急待交工!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zfy0801 发表于 2008-7-17 23:10:00
在线急等,谢谢大家了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BG7JWE 发表于 2008-7-18 00:51:00
建议是把报警线路另走一槽,如果实在不行的试一下移频抗干扰器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
桃园一片 发表于 2008-7-18 09:32:00

这种情况有可能是报警线缆感应上交流信号所造成。解决的方法是,用光电隔离处理一下信号线。由于FC7448的原理不知道,可以留个电话或QQ,看能否帮上你。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
smlyc 发表于 2008-7-18 10:54:00

所谓总线报警,就是报警主机以固定的频率向总线进行主动寻址(即以特定的间隔向总线发送一个码串,又称扫描方式),当检测到地址模块提供的报警信号时,主机输出报警信号。码串的信号电压可能高达12Vp-p,频率为几十K到几兆,正落在视频信号范围内,故必对近距的1Vp-p的视频信号产生干扰。处理建议:

1、报警总线改用RVVSP2*1.0屏蔽双绞线,机房端做屏蔽层单端接地。

2、报警总线与视频和控制线分管走线,距离>40cm.

3、采用三楼的加移频抗干扰器的建议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zfy0801 发表于 2008-7-20 22:10:00
谢谢各位专家的指教,我加了抗干扰器图像问题解决了,但是报警又乱套了,共56个报警点,其中部分乱报警,屏蔽掉一个后就又冒出另几个,乱报点不固定,不布防的时候设备都可以找到看起来基本正常,布防后就乱报,厂家说有干扰,确实这些干扰点,是在一条总线上,另一条就没事,我快郁闷死了,高手指教我啊!55555
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bodsecu 发表于 2008-7-23 10:31:00

检查报警信号线接线是否有错误?有无接地?用万用表测电压是否正常。如果线没有接错,报警信号线一般不会对视频产生干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tigerwone 发表于 2008-7-23 14:13:00
不晓得楼主解决的么样了