危险的屁 发布于: 2008-7-16 09:09 650 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

手头上的工程使用的霍尼韦尔的DT-6360STC型探测器,从8防区4208模块的1个防区接出一条线路上带了8个探测器,信号线采用串联的方式详见附图,请教这样连接是否正确?如不正确,应该怎样连接?另外保护电阻是接在4028处而不是最后一个探测器处是否会产生问题?谢谢


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
狂风vida 发表于 2008-7-16 17:09:00
接线没有问题,这样串联的话电阻最好接在4208处,但是串8个探测器没有用过,不知道行不行。最多串过3个探测器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yaodanghui 发表于 2008-7-16 17:57:00
不懂LZ这样接防拆是什么意思?这个等于没用,串联的话你把防拆当一个防区就可以了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lss278857773 发表于 2008-7-21 17:39:00

不知道能不能 用  接的探测器太多,应该会有影响吧

回复 支持 反对

使用道具 举报