千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

大家是怎么做的报警联动...

[复制链接]
布线王 发布于: 2003-8-19 13:16 887 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有硬盘录象机(包含报警盒),有报警主机,红外探头接到报警主机上。通过什么办法能做到报警联动,怎么个接线法或有其他办法。请高手指点
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jack1603 发表于 2003-8-19 16:44:00
这个很简单呀,探测器接在报警主机上,报警主机再接报警联动输出模块,输出模块接到DVR的报警盒的报警输入点,即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
安定 发表于 2003-8-19 21:00:00
报警主机有两个脚,是接强声报警的,一般是3、4脚,报警时会有电压输出,不就可以触发继电器动作了吗?这个继电器是要外加的,几元钱就可!楼上的兄弟,你的输出模块是不是和继电器功能差不多啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2003-8-20 04:12:00
加两只二极管,就可以不用继电器。 (负)<-----------------------------------| 报警主机 (正)-->二极管负-->二级管正| |-->报警器信号脚1-->报警器信号脚1---| DVR (正)-->二级管负-->二级管正| (负)< ----------------------------------|
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mx296 发表于 2003-8-20 04:13:00
这样就可以做出两个相互隔离的检测回路了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yuleray 发表于 2003-8-20 10:13:00
5楼,这样只是一个串联回路,它仍需要报警主机和DVR共地!才能形成闭合回路。 而且在报警器防区的电流是反方向的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
布线王 发表于 2003-8-20 12:40:00
2楼的,2316的主机能配报警联动输出模块吗?如果有怎么个接线法,是接在主机的哪个端口上,到报警盒上时,怎样一一对应防区编号。不好意思最主要是没有见过,所以问的这么菜,知道的请帮帮我,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
我是新兵 发表于 2003-8-22 09:10:00
那DVR主机也要有相应的输入及输出的接点啊,不过我一直有一事想不明白就是为什么要联动呢?那位大哥可以略说一二做联动的好处在哪
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jack1603 发表于 2003-8-25 10:38:00
c&k2316好像是可以接联动输出模块,但我还是不太熟。 博世安保的CC880,DS7240及DS7400都可以接联动输出模块,且能够做到一对一,一对多,多对一联动输出呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
安全防范 发表于 2003-8-26 09:59:00
我看好像是报警信号一对一输出的问题,把每一路报警信号分成两个不就解决了吗,一路到DVR一路到报警主机,用继电器吧,便宜。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报