请教一个vista120和ip-Alarm联动的问题...

[复制链接]
gcsid 发布于: 2008-7-2 10:23 750 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在的情况是,某防区触发报警时,键盘和ip-Alarm地图显示报警这没问题,问题是另外一个防区也在ip-Alarm地图上跟着显示报警,但实际上这个防区是没有触发的,键盘上也没有显示。我装了继电器模块,添加了防区表,请教是哪里出了问题?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yaodanghui 发表于 2008-7-2 16:26:00

我没用过120的主机,根据用过总线的经验来说,可能是编程的时候一个防区的报警信号联动了两个点,你看下这个跟着显示的报警信息有没有规律,重新编程试试看。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhoutaocslg 发表于 2008-7-9 11:04:00
Vista120 自带的1~8防区,如果采用总线制的话,也就是1~8防区不用,从第9防区开始,那么1~8自带防区要不要接电阻啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
狂风vida 发表于 2008-7-9 17:13:00
软件上同时显示两个报警点?
检查软件设置,防区设置
回复 支持 反对

使用道具 举报