<p>现在一个小区,在一条总线上有多个用2440调制器的小高成,出现门口机不能呼叫住户,但管理机可以呼叫。</p><p>检查发现如果把D1或D2的总线去掉,门口机就可以呼叫住户了</p><p>问题来了,但我检查其工作电压,都正常的,D1为3.2 D2为0.3 左右</p><p>请教下大家,这个到底什么问题?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
rhb
当前离线
积分
1681
沙发
rhb
发表于 2008-7-1 18:03:00
找他们公司的技术支持,每个厂家的产品都是不一样的。