[求助]急福克斯-7448 问题~~大虾帮忙啊`~...

[复制链接]
四海纵横 发布于: 2008-6-28 17:29 1000 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

8防区FC-7448主机~~

一场大雨之后~系统不能布防~~

电源,对射,线路都是好的~~

模块也都是好的`~~~~

大虾们帮忙分析分析是什么问题啊~~~

谢谢~~~~

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
泰伦科技 发表于 2008-6-29 11:41:00
键盘坏了吧,测试一下主机是不是好的,不接对射可不可以布防撤防,有可能遭雷击了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
四海纵横 发表于 2008-6-29 14:20:00

键盘是好的~~~

把防区都旁路掉  可以布撤防~~

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
四海纵横 发表于 2008-6-29 16:32:00

显示这个故障(Control TroublePress #87)

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
康利 发表于 2008-6-30 01:03:00

检查线路,地埋进水所致。

建议所有的接头全部返到地面以上再连接,这样即使线管进水也不怕

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yigao 发表于 2008-6-30 11:09:00
以下是引用四海纵横在2008-6-29 16:32:00的发言:

显示这个故障(Control TroublePress #87)

 

这个不是显示的故障,而是提示你按1234+#87,然后在键盘上就可以显示相应问题故障的提示。你可以把这个提示信息发上来供诸位参考,以便解决问题。