<p>二、 BESTON IBS-5000系统概述</p><p>2.1 上位机系统:<br/>本工程中,上位机采用BESTON公司的IBS5000系统,该系统引进西门子技术研发生产,符合国际安全认证标准,适应性非常强,既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理,该系统能够方便的同西门子PLC、MBC等下位机系统通信,上位机与下位机构成完整的集散式控制系统。在上位机上可以实现对各子系统的集中监测,管理与最优控制,实时显示各子系统上各监测点的参数,表格及动态画面。亦可定时或即时打印报表。<br/>1.界面形式:<br/>上位机软件的人机界面十分友好,具有鼠标与快捷键皆可使用的优点和在线帮助等功能。全汉化界面,并可根据业主建筑物的实际结构、所选设备的实际流程形式编写界面。平面流程及三维立体图形可选,符合中国国情,易学易用。<br/>2.信息处理:<br/>系统信息分两极处理,上下位机各自独立处理本身监控对象的信息;上位机作为中央处理机负责整个系统的信息处理,其内容包括:报警状态监视,测量值越界监视,下位机设定值优化,下位机状态控制和系统工况优化,各信息归档分析等功能。<br/>3.数据显示和输出:<br/>上位机可显示系统总图或多个子系统的实时画面。对于发生故障的子系统进行显示报警,记录故障点及发生故障的时间、原因。进行故障打印。对所有监视信息、命令进行实时记录,其中包括人工输入信息,越限信息和系统本身监视信息的事件记录、班报表、日报表、曲线图(曲线图时间为5分钟--48小时可设定,便于业主进行控制效果分析及控制趋势分析)等。一般的记录可保留三个月,故障资料可保留12个月,亦可按业主要求确定保留纪录周期(最长为壹年,壹年以上可以EXCEL标准格式转储)以备查阅。<br/>4.控制功能:<br/>上位机可对现场控制器直接进行操作。指定单台或多台设备的开机、关机、修改设定参数。定时开/关机功能,可按操作员设定时间(如上、下班时间)定时对指定的部分或全部设备开、关机。<br/>5.扩展功能:<br/>上位机支持以太网络工作环境,可方便的与消防系统、保安监视系统、管理信息系统等其他系统联网,构成一套完整的智能大厦集成控制系统。<br/>6.硬件配置:<br/>主机标准最低配置:PⅢ计算机,1.44M软驱,40X光驱,鼠标,键盘,硬盘容量不小于 10GB,内存容量大于128M,SVGA显示卡,声卡、1024×768彩色显示器,具有二个串行口,一个USB口。不间断电源(UPS)一台,激光或喷墨等类型的高速打印机一台。<br/>2.2 通讯系统<br/>通讯系统采用了唯一被国际标准化组织批准为国际标准 (ISO11898ISO11519)、被美国军方广泛采用、具有极强的抗干扰能力及纠错能力的现场总线CAN BUS。其高通讯速率、高可靠性、超长通讯距离(无续接器可达3KM)、PEER TO PEER(点对点)及BROADCAST(广播)通讯功能、任意网络拓扑结构、可与任何具有开放通讯接口的控制设备直接连接、支持以太网络工作环境等的多项功能而成为最有发展前途的通讯系统。<br/>通讯系统由插在中央管理计算机内的智能网络控制器(NCU)及通讯软件构成。由专用通讯电缆与分布在现场的控制器联接,构成网络系统,实现数据交换。<br/>网络上标准子站配置为110个,这些节点都具有不同的优先级,在任意时刻均可主动向网络上的其他节点发送信息(点对点通讯或一点对多点的广播功能),而不分主从节点,当两个节点同时向网络上传送信息时,采用非破坏性总线裁决技术,让优先级低的节点主动停止数据传输,而不影响优先级高的节点继续发送数据。<br/>通讯距离最远可达 10KM(5KBPS),通讯速率最高可达1MBPS(40M),通讯方式为每帧8个有效字节,传输时间短,受干扰的概率低,每帧信息皆采用 CRC 校验,可靠性极高,是构成高性能现场总线的首选网络控制器。<br/>系统主站与子站间采用了全光隔技术。对因雷击造成的干扰及因误操作引入强电而导致设备损坏,具有极强的保护作用。<br/>2.3 直接数字控制器(DDC)系统<br/>直接数字控制器(又称下位机),通过通讯线与中央管理计算机(上位机)构成一套完整的集散式控制系统。下位机可以就地采集现场各点的温湿度等模拟量和防冻、火警等开关量,实现自动开、关机和自动调节相关阀门,以达到控温控湿或控制其他状态参数的目的。<br/>2.3.1 硬件部分<br/>? 先进的技术性能<br/>现场控制器的硬件与全汉化软件是在我国空调制冷控制著名专家、清华大学张瑞武教授的指导下,在引进技术基础上由本公司与清华大学电机系、环境系、自动化系、热能系等共同开发的。产品设计参考了多种国外同行业名牌产品,并结合中国国情加以改进。自89年至今应用于多种现场,性能优异,得到了用户的好评,多次被国际知名大公司选做其主控设备的配套控制系统,不仅在国内工程中应用,而且出口俄罗斯、朝鲜、叙利亚等国家。95年又推出采用国际最新技术的一体化超大规模集成电路为主控芯片的多点数控制器,其综合性能达到世界先进水平。<br/>? 高抗干扰性能<br/>考虑国内现场工作环境一般较为复杂、恶劣,尤其在采用变频控制又没有良好接地系统的条件下。该控制器采用了电磁耦合、全光电隔离、电源电压监测、瞬变干扰电压抑制、看门狗等多达十余项抗干扰措施,使系统具有极强的抗干扰能力,可以与强电柜合一并直接挂在被控设备上构成机电一体化系统。<br/>? 宽电压工作范围<br/>针对国内电源电压特殊条件,现场控制器的电源电路采用了宽电压工作电源,有效地保证了控制器在恶劣供电条件下可靠工作。其正常工作输入电压实测指标达220V+15%至220 V -20% ,即允许电源电压变化范围内175v-250v,远远超过国内外同类产品。<br/>? 可靠的故障分隔及保护措施<br/>现场控制器采用了全光电隔离技术,选用了耐压达1500V的光电耦合器件,从而保证了系统的安全运行。不但控制器内部的各主要电路在电气上是完全隔离的。而且系统各子站的通讯接口也是全光电隔离的,电源为多路隔离电源,并具有过压、过流、短路保护等功能。可在出现意外情况时,最大限度地的减小故障影响范围。<br/>? 结构合理易于维护<br/>由于现场控制器采用了先进的插件结构或单板结构,使维护极为方便。一级维护通过更换插件的方式即可完成,故障产品经替换后送回生产厂进行二级维护。<br/>2.3.2软件部分<br/>现场控制器(DDC)采用了具有通用的组态软件包。可根据不同的控制对象对软件进行组态,实现PID控制、自适应控制及模糊控制。空调控制软件配备了完善的节能多工况分区、判断与自动转换功能,开机后机组自动进入节能工况,自动调节到节能最优运行状态,即在舒适性空调系统中,根据气象条件、室内热湿负荷及舒适度等要求自动整定温湿度设定值自动决定风速,使之达到节能优化运行。当应用对象为工艺空调时,应以实现高精度恒温恒湿为首要目标本系统可实现高能度恒温恒湿控制。当控制对象为舒适性空调时,软件设计上在满足用户对环境要求的同时,能充分考虑节能的要求,当采用IBS系统及多工况分区软件后,系统综合节能可达到30%以上。<br/>2.3.3 直接数字控制器功能:<br/>l 现场控制器具有自动和软手动功能,可在控制器处于任意状态(自动或手动)时,通过控制器实现手动开/关机及调节电动阀开度。<br/>l 温度、湿度、压力、流量等模拟量的巡检及显示。<br/>l 防火报警及显示,并自动停机和火警上传.<br/>l 防冻报警及显示,并自动处理上传.<br/>l 过滤器堵塞报警及显示。<br/>l 所有网络上下传信息的接收及执行。<br/>l 自适应控制功能。<br/>l 自动工况转换,过渡季节能运行功能。<br/>l 恒温恒湿高精度控制。<br/>l CAN-BUS通讯功能。<br/>BS-5310液晶显示终端: <br/>BS-5310工业控制液晶显示终端主要应用于BS系列工业控制RTU和BS系列控制器显示终端,也可使用于各种类型控制器显示终端。用户菜单可根据控制的要求自行定义,工作灵活可靠。 </p><p>电源要求:<br/>1、供电电源:DC5V/DC12V 功耗:<10W;<br/>2、环境要求: 工作温度:0~45℃ 相对湿度:10~80%(无凝结) 大气压力:86~108Kpa <br/>3、产品尺寸:150×75×50mm<br/>BS-5000系列直接数字控制器: <br/>工业控制RTU适用于楼宇设备,厂房设备,环境设备、自动给排水设备等的自动控制。可根据用户提出的各种使用要求、在不同的外界环境条件下,自动调控各种中央空调、冷水机组、水泵、加药泵、电磁阀门、变频器等系统的运行状态,满足对压力、流量,温度,水质的监测与控制。该控制RTU还可用于电力的监测、给排水控制以及冷冻站监控等,并可根据控制对象情况,选择分散DDC控制、集散DDC控制等多种方式,工作灵活可靠。<br/>主要功能:<br/>1. 实时显示现场测量值;<br/>2. 实时显示、修改设定值控制参数值;<br/>3. 全自动运行控制;<br/>4. 自诊断功能,当控制RTU发生故障或系统发生故障时可分别报警、显示,并可根据用户要求实现 多点检测,超限报警;<br/>5. 数据掉电保护功能;<br/>6. 手动和自动切换功能;<br/>7. 现场总线CAN BUS通讯功能,RS-232通讯功能或RS-485通讯功能。<br/>BS-5120 <br/>输入、输出(I/O)路数:<br/>◆模拟量输入(AI): 16路 可扩充至32路 (0~10V 0 ~20mA);<br/>◆开关量输入(DI): 16路 可扩充至128路 <br/>◆模拟量输出(AO):4路 可扩充至16路 (0~10V/0~20mA) <br/>◆数字量输出(DO):12路 可扩充至64路 继电器干式触点输出(220V/3A)</p><p>BS-5115<br/>输入、输出(I/O)路数:<br/>◆模拟量输入(AI):8路 可扩充至32路 (0~10V 0 ~20mA)<br/>◆开关量输入(DI):8路 可扩充至128路<br/>◆模拟量输出(AO):4路 可扩充至16路 (0~10V/0~20mA)<br/>◆数字量输出(DO):6路 可扩充至64路 继电器干式触点输出(220V/3A)<br/>备注:<br/>a)RS232、RS485、CAN通讯任选;<br/>b)可配接BS-5310液晶显示器,BS-5315触摸屏,LED大显示屏,无线通讯模块,GPRS模块等。 <br/> <br/> BS-5115控制器 BS-5120控制器</p><p>末端产品:<br/>BR-1000系列介绍:</p><p> </p><p>对于各种有温湿度检测及控制要求的场合,BESTON 的 BR -1000系列房间温湿度传感器/变送器可提供快速准确的测量。并将随温度变化的数字信号及随湿度变化的电容信号转换为成比例的电信号输出。BR-1000系列传感器/变送器提供了0-10V DC 输出或4-20mA DC输出等多种形式。<br/>BR-1000系列房间温湿度传感器/变送器可用于对环境温湿度有较高要求的场合,已在电子厂、制药厂、卷烟厂、印钞厂、机房等多种工业厂房环境得到应用。<br/>BD-1000风道温湿度传感器系列介绍:<br/> <br/>BD-1000系列风道温度传感器及变送器根据水或空气的温度提供有源信号,它们广泛应用于HVAC领域。<br/>BD-1000系列风道温度传感器正比于所感应的温度,直接提供电阻信号、0-10V信号,或4-20mA信号,可用于任何电子设备的信号输入。<br/>BW-1000管道温湿度传感器系列介绍:</p><p> <br/>BW-1000系列管道温度传感器及变送器根据水或空气的温度提供有源信号,它们广泛应用于HVAC领域。<br/>BW-1000系列管道温度传感器正比于所感应的温度,直接提供电阻信号、0-10V信号,或4-20mA信号,可用于任何电子设备的信号输入。<br/>电动调节阀系列介绍:<br/>* TL/F系列电动调节阀广泛应用于空调、制冷、采暖以及楼宇等自动控制系统末端设备。同时,也适用于化工、石油、冶金、电力、轻工等各行业生产过程的自动控制及远程控制系统。<br/>* 电动调节阀口径DN15~DN400,阀体结构有二通阀、二通平衡阀、三通合流阀和三通分流阀。<br/> <br/>电动水阀驱动器系列介绍:<br/>该系列水阀驱动器适用于空调、制冷、换热等控制系统中,可以接收控制信号为三位浮点型(开关量)或比例调节型(模拟量),调节系统中的液体流量,从而达到最终控制系统中温度、湿度等参数的目的。同时该水阀驱动器也适用于化工、石油、冶金、电力、轻工等行业生产过程中的自动控制。<br/>特点:<br/>* 调试简便,智能比例调节型驱动器与不同行程的阀体配合时只需一按设定钮即可;<br/>* 体积小、重量轻、驱动力大,支架选用压铸铝,支架表面作防锈处理,电路采用贴片焊接,可靠性高;<br/>* 选用交流永磁式同步电机,电机内置磁滞离合器,当电机超过额定扭矩时,电机输出轴与电机转子脱转,保证驱动器长时间通电状态下,电机堵转也不会烧毁;<br/>* 磁滞离合器结构在阀门极限位置保持额定出力,使阀门可以可靠关闭;<br/>* 比例调节型驱动器单向运动灵敏度小于1%,动作灵敏;<br/>* 输入信号:0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA;<br/>* 反馈信号:0~10V、2~10V、0~20mA、4~20mA;<br/>* 通过欧盟CE认证-73/23/EEC 89/336/EEC;可提供阀位置反馈信号<br/> </p><p>压差开关TP33B介绍:<br/>TP33B系列压差开关可用于感知管道中非腐蚀性气体的压力差、真空、过压和气流差等参数。<br/>常规应用包括:<br/>*监测过滤网阻塞报警装置<br/>*通风管道中气体监测<br/>*控制可变气体容积系统中最大气流</p><p>A11D系列低温断路控制器介绍:<br/> <br/>A11D系列低温断路控制器有一个内充蒸汽的长敏感元件。敏感元件的任何200mm长部位只要低于设定的温度点,控制器内部接点就会断开。它适用于热水盘管、冷水盘管以及其它液体管道表面温度的测量从而进行低温保护。使用时将长敏感元件盘绕于需要低温保护的盘管表面。</p><p>TD/A系列风阀执行器介绍:<br/>TD/A系列智能电子式角行程执行机构,体积小巧、外形美观、制作精良、安装方便,具有全行程保护功能,旋转角度任意可调。被广泛应用于温度、压力、流量等自动控制系统中, 特别适用于暖通空调系统中对风阀、旋流风口、球形喷口、防火排烟阀进行操作。<br/> </p><p></p><p><br/></p> |