FC-7448总线主机~对射问题~~急 急 急

用的FC-7448总线主机~ 工程是去年11月做的~
现在问题出来了~ 有2个对射防区出现了问题~
用的开关电源供电~ 到出现问题的防区电压只有10伏左右~
电压调太高~其他防区又出问题~
我测试了对射都是正常工作的`~
我不知道问题出在哪里?
是线路?还是模块?还是电源?
大虾们帮我分析分析`~~

补充8个防区~~
其中出现问题的2对并在一个防区

 

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-6-18 20:45:00
很有可能是你这对射的问题。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yingte 发表于 2008-6-19 09:36:00
不清楚……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yefengyuan 发表于 2008-6-19 11:03:00

最近听说 假的7448也很多!模块质量很差 不稳定!

要注意,

我们以前用过美安出的7448的防雷效果也很差,被雷击,模块到主机全坏!

现在我们用总线带防雷模块的,防雷效果确实很不错,值得推荐!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjm3008 发表于 2008-6-19 17:36:00

你的对射 有没有和其他的串联。

 如果有的话,你检查下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pengzai2005 发表于 2008-6-20 10:07:00

你先杷模块拆到主机那一端去试一下,确认看是不是模块有问题,如果模块没有问题那就再试对射,一般就只有这样的,如果是线路有问题那么你后面的设备就一定会出现掉线的现象的,希望可以帮上忙  QQ:286646812

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
四海纵横 发表于 2008-6-25 09:45:00

问题解决~~~

模块问题~~~

换模块就OK了