请教关于室外管道与手孔井...

[复制链接]
ly195923512 发布于: 2008-6-18 15:27 1587 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下,小区的室外弱电管道一般要埋多深,还有室外手孔井一般是做成什么规格的呢?谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千里草628 发表于 2009-10-14 22:42:00
70,900、600、300,前两者为汇聚,后者为入户
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sail1394 发表于 2009-10-15 09:26:00
800mm以上把,井底还要回填100mm厚沙垫层。LZ貌似可以找地方的外线手(人)孔井的做法图集看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ljhlyc 发表于 2010-1-10 21:51:00
我发帖告诉你