以下是引用xinkou82在2008-6-10 17:33:00的发言:每层检查 键盘显示Not Ready 011一直数 按PIN+#87 显示Control trouble checking Staur 、Control trouble GROUND trouble 、Zone trouble checking Staurs、Zone trouble 011开始数,接地故障经厂家询问,变成None,其他防区问题未解决,总线长度可能超过1.5km, 总线电压其中一对触点达到8.2v,另一对触点为7.2v. 现在防区布不上 实在看不懂所云! 显示的就是接地故障。首先不接入任何防区,即只接入总线看还有没有接地故障,有则意味着问题出在总线上,如果没有可以逐步接入该总线上的防区,即一个一个防区加进总线去,也许问题出在某一个防区的接线上。这样基本上就可以判断问题所在了。 另外,你可能接入的是双总线。每对总线电压需要在8伏以上才正常,低于8伏就会显示接地或者短路故障,这时候是不能布防的。 你最好能描述清楚你使用的是不是双总线,然后按照我说的步骤去检查,即便不能解决问题也可以将解决问题过程及结果反馈上来,相信会有办法解决成功的。 |