其实两个问题是一个问题。 首先,我来问你,你用的产品是哪个品牌的? 我估计这个产品稳定性较差。当然,能拿到检验报告和CCCF认证的厂家的产品,在实验室状态下都是没问题的,能达标的。 但是在工程条件下,各厂家的产品差异就体现出来了。 第一个问题,行内人不叫设备故障,叫“掉号”。可能这个设备(探测器、消火栓按钮)的地址号丢失了或改变了。(不信你用烟在线试你所谓的故障设备,它也许能报火警,但号码不是你所希望的那个)。原因是设备抗线路干扰或接地电阻偏低的能力差。 第二个问题,和第一个问题一样,抗干扰能力差造成的。 我建议你检查线路,估计有:穿线破皮和穿线管搭铁、线路线间阻抗或对地阻抗低、不同系统不同回路总线没有分管布线且不是双绞线、****等等类似的线路问题在里面。 也许你找到一处线路问题,两个问题都解决了,也许你的安装很不规范,要解决很多类似问题才行。 祝你好运!!!! |