消防维护常见问题?各位高手请指点!...

[复制链接]
lisir 发布于: 2008-6-1 21:39 1026 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      消防系统长时间运行难免会出现各类问题、故障,这里感温、感烟、消防栓按钮共计二十个丢失故障。先从消防栓按钮说起:地下室二层这着四个按钮丢失,从邻近拆好的装上没报丢失(当然地址编号还是刚拆下的),把原来报丢失的装在正常运行的线路上还是报丢失,像这种问题是不是消防栓按钮坏了(感温、感烟同问题)?

      另:偶尔在没接到任何报警信号时有个区域的警铃莫名其妙的响,这种问题一般是什么引起的?控制器工作不稳定?

[此贴子已经被作者于2008-6-1 21:41:41编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lisir 发表于 2008-6-5 10:02:00

谢谢支持!

第二个问题在检查中.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
quanli119 发表于 2008-6-28 02:25:00

其实两个问题是一个问题。

首先,我来问你,你用的产品是哪个品牌的?

我估计这个产品稳定性较差。当然,能拿到检验报告和CCCF认证的厂家的产品,在实验室状态下都是没问题的,能达标的。

但是在工程条件下,各厂家的产品差异就体现出来了。

第一个问题,行内人不叫设备故障,叫“掉号”。可能这个设备(探测器、消火栓按钮)的地址号丢失了或改变了。(不信你用烟在线试你所谓的故障设备,它也许能报火警,但号码不是你所希望的那个)。原因是设备抗线路干扰或接地电阻偏低的能力差。

第二个问题,和第一个问题一样,抗干扰能力差造成的。

我建议你检查线路,估计有:穿线破皮和穿线管搭铁、线路线间阻抗或对地阻抗低、不同系统不同回路总线没有分管布线且不是双绞线、****等等类似的线路问题在里面。

也许你找到一处线路问题,两个问题都解决了,也许你的安装很不规范,要解决很多类似问题才行。

祝你好运!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zihao 发表于 2008-7-21 11:15:00

我用过国泰怡安的产品,感觉不是很稳定!

那位推荐一下比较稳定的厂家,谢谢