永新村小区电梯监控抗干扰调试报告
一、干扰现象 干扰现象有两种: 1、 由于前端视频串接了防雷子,防雷子的地接在了电梯厢架上,使得监控室视频地与电梯厢架接在了一起,两者地电位差引发干扰(类似百叶窗)。 2、 视频传输过程中,由于电梯曳引电机工作时高频干扰串入传输线,叠加在视频的亮度信号上,使得电梯运行时,图像会有点纹状干扰。 二、解决办法 1、 拆掉防雷子固然可以消除地电位差的干扰,但同时也没有了防雷功能,可以考虑从监控室拉一条接地线进电梯,让防雷子的地接在该地线上。 2、 电梯厢摄像机视频信号一输出,即接入38MHz变频器,把基带视频调制到远离电梯曳引电机工作频率段,避开干扰源。 三、调试纪录 拉地线的工作量大,暂时压后。 由于摄像机视频输出端接入了38MHz调制器,相当于把摄像机与视频线作了一个隔离,这样就可以拆掉防雷子,把视频地与电梯厢断开了,消除了地电位差引入的干扰。 于是,重点落在了消除曳引电机工作频率的干扰上,作了两种调试,叙述如下: 1、 按照正常的调试,把38MHz接收器置于监控室。测试发现,虽然消除了曳引电机工作频率的干扰,但是本工程中由于RG59视频电缆较细、可能还有长度或其它接头原因,致使对38MHz频率的衰减过大,到达监控室电平只有57dB,图像信噪比极度恶化。(设备要求信号电平65dB以上) 2、 采取了一个非正常措施,把38MHz接收器置于电梯井出口某位置,但是由于该地+12V电源波纹系数较大,不纯净,使得图像有扭曲。另外,从电梯井出口某位置到监控室长距离中,电缆中传输的还是视频基带信号,使得几乎没有抗干扰能力。 四、下一步调试改进意见 1、 38MHz接收器还是要放回监控室。 2、 在中途某个位置(某线井),也就是测试到38MHz电平在70-80dB时,插入一台38MHz放大器,放大信号,使得38MHz到监控室的电平达到要求。 3、 除了上述方法外,第三种方案就是重新拉线。有两种拉线建议: 1) 重新拉较粗的视频线(至少-5),该方案可能本工程的要拉的线稍多。 2) 顺着所有电梯走向,拉一到两条-5的射频线,使用宽频接入器,采取宽频总线方式(或称射频共缆方式),在一到两条电缆上把所有电梯监控信号接入。该方案要求勘测现场,设计出新的布线图。 五、38MHz调制解调器抗干扰使用要求 1、 电源保证+12V,稳压滤波良好,一般采用优质的开关稳压电源 2、 电梯厢上的调制发射器输出电平114dB,监控室解调接收器的最低电平65dB,大致上,用-5的视频电缆,可以输送500-600米。(永新小区的视频线是RG59,或者还有其他接头接触不良,感觉衰减偏大) 3、 传输线较长时,并且布线区电气环境复杂时,尽量避免直接传输视频,最好使用调制变频技术避开干扰。 佛山市凌图宽频科技有限公司 2007年4月18 |