千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

12v电源在实际应用中最远传输距离?(达到使远端设...

[复制链接]
加冰 发布于: 2008-4-25 15:33 10535 次浏览 75 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   工程中总有时用12V直接供电,但转输远近、线缆粗细不好掌握,想请大家给些意见!!
回复

使用道具 举报

已有75人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
加冰 发表于 2008-4-26 12:41:00

怎么没回呀??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linuxbag 发表于 2008-4-27 22:32:00
可根据欧姆定律计算,一般不要让摄象机在低于10.5V下工作,否则会很不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
加冰 发表于 2008-4-28 10:23:00

谢谢!!计算是可以,可是我想知道大家在实际中的一些用法,和距离作个参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
k323a 发表于 2008-4-28 14:48:00

一般电源可以调节,我一般是调到14V输出,室内100米的距离问题不大!

当然你的电源要好一点!查的电源会干扰图像的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
luoyetian 发表于 2009-4-19 12:02:00
开关电源有14v的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ythanhai 发表于 2009-4-19 12:07:00
也想知道这样的问题如何解决,但是此问题又让我延伸了一些,比如有没有这样的产品比如这一个设备可以输出多路的电压如12V,而且是从机房输出,还会保证在传输过程中没有干扰,而且不会衰减。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jubingen 发表于 2009-4-23 20:30:00

好资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sinanyaoshi 发表于 2009-4-24 16:14:00
这个距离还是跟那个接多少个末端有关系的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dhtian 发表于 2009-4-24 16:20:00
不止100米吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bonze 发表于 2009-4-29 17:35:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mzdxp 发表于 2009-4-29 23:22:00
学习下!路过,等大虾吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xgncn 发表于 2009-4-29 23:30:00
要看你的电源线质量啊``
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hires 发表于 2009-4-30 09:06:00
电源线质量很重要 ,国标是一定的。距离远 线径稍粗点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
SBWEN 发表于 2009-5-1 15:51:00
一百米的距离之内1.0够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
弱电老二 发表于 2009-5-8 00:30:00
各位不能只看电压,还要看电流;有时即使电压达到了,电流也供不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
草木木 发表于 2009-5-8 20:57:00
要看终端多少,终端多了距离相应减少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
a3314600 发表于 2009-5-8 21:28:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lanblzz 发表于 2009-5-9 07:22:00

有道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
111 发表于 2009-5-9 09:20:00

12v不适合100米以上的集中供电。尤其红外的。

现在普通开关质量都不行。最多一年,就由于电路老化质量问题等原因开始压降等不稳定。

道是十几块的变压器比开关电源用的稳定,但缺点是普通都是1-2安的。只能一台机器给一个。

 

上面有朋友说可以用专门的公式计算,公式是不错,但毕竟是理论知识,实践中要考虑问题很多,比如,给12v电源供的220v电压是否稳定,有无干扰。公式里说的是真正国标铜线,我们现在工程中几个能用到真正的铜线?不是铜包铝、铜包铁,就是铜包钢。 而且还的看现场其他干扰是否严重等等实际环境问题。

 

论坛里由于12v供电出现的各类问题估计应该占总问题的50%。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报