请教DS7400和CMS7000问题...

[复制链接]
eastking 发布于: 2008-4-16 16:35 2682 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 1:主机编好程序后,键盘一直显示“防区 NOT READY”所有防区都是这样。(键盘从9号防区开始一直到118防区循环显示NOT READY),但是这个时候我的主机上A口已经接入了总线,B口仍然是电阻连接。

2:在CMS7000中我添加好主机后,并检查了电脑上通讯串口的设置正确后,在测试通讯中,点击开始通讯,并在主机上强制布防,但是测试通讯的窗口无任何显示。

3:业主要求在6F、36F和R1F各安装一个声光报警器在DS7432防区扩展模块机柜边上。我看了这个声光报警器只有一根双芯线,不知道这个报警器是否能够直接接在DS7432模块上,根据此模块上的报警探头联动?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eastking 发表于 2008-4-16 16:38:00
系统是使用DS7400+DS7436+13块DS7432+7块DS3MAX+5块DS7465I。分两个总线全部接入主机。主机的8个防区不使用,防区编程从9号开始到118号防区。CMS7000和主机连接通过DX4010I,跳线和接线检查后正确,总线测量电压正常。编程时A口接总线,B口接电阻。但是编程后就发现以上几个问题。请高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zycqqq 发表于 2008-4-23 12:07:00

键盘从9号防区开始一到118防区循环显示NOT READY,表示这些防区未连接好,可能是总线问题,也可能是防区故障。

我们公司现在也是用DS7400主机做安防产品稳定性测试的,添加的扩展模块是DS7432,因为它能扩展30个,总共有248个防区,我们测试的探头较多,所以需要的防区也较多,就先用了DS7432。 其它的扩展模块我们还没有购买,也没有用过。

我觉得DS7400与CMS7000软件通迅不正常,可能是你在DS7447键盘上设置的参数不正确,说明书上应该有的:4019和4020这两个编程设置决定它们的通迅。接DS7432的设置为: 4019设置为:18   ;  4020设置为:25 

另个,只有一根双芯线的声光报警器估计不能与DS7432连接,因为它们的报警输出情况可能不一样(这个我只是听说过,具体没见过),我这有DS7400XI主机说明书,如有需要,我可以传给你。。。估计你也应该有吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jingu 发表于 2008-6-5 20:53:00
来一份资料.DS7400XI  谢谢。gj2008zs@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
MTS110.COM 发表于 2008-6-6 08:42:00

仔细把说明书再看一遍。。。