千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]山区室外监控防雷该如何做? [打印本页]

作者: ts0315zjb    时间: 2008-4-12 11:20
标题: [求助]山区室外监控防雷该如何做?
山区室外监控防雷该如何做?请教高手
作者: 子时曰    时间: 2008-5-13 16:12

防雷要做直击雷与感应雷两种.室外监控也是一样.

1:直击雷防护:避雷针/接地.

2:感应雷防护:

1)摄像机电源防雷/视频信号线防雷/控制信号线防雷/接地.

2)机房防雷:机房电源两级防雷.视频信号线如是光纤进机房,则光纤加强筋接地,如是同轴电缆,则进DVR端加装视频信号防雷器.

另外做好接地,接地电阻均为4欧.


作者: jaky312    时间: 2008-5-28 17:30

感应雷方面使用防雷保护器(广西地凯的应该还可以),直击雷当然是用避雷针,不过要注意避雷针的保护范围。就我到过的一些山区来看,建筑物做了防雷接地的不多,估计可能还要自己挖个坑埋防雷接地体。

另外,楼上所说接地电阻均为4欧,我印象里应该是小于1欧吧?


作者: yingte    时间: 2008-6-19 10:47

作者: cpvan    时间: 2008-7-11 17:55
同意2楼的说法,只能好好做了,尽力为之
作者: kobe18    时间: 2008-9-1 11:51
路过,支持
作者: ironsteel    时间: 2008-9-26 17:24
直流静电接地一欧,动力照明接地四欧,防雷接地为十欧。用接地摇表测量。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2