[原创]报警的接法...

[复制链接]
kbtyli 发布于: 2008-4-11 13:29 858 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
报警接法大家看看 给个意见
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
白加黑1234 发表于 2008-4-11 13:55:00
485控制线与控制主机相连,前端接报警探头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kbtyli 发表于 2008-4-11 14:40:00

报警连接方法

    报警输入:输入阻抗22KΩ,窗口比较电压(3.0V4.18V

    (说明:测量GND与报警输入之间的电压,如果是在3.0V4.18V之间,主机将不会报警。如果电压在0V3V之间,或者电压在4.18V12V之间,主机会报警)

报警输出:继电器节点输出120VAC/1A,最大转换电压为250VAC/30VDC,最大转换电流为7A 正常(继电器断开),报警(继电器闭合)

探头电源:主机提供一个+12V电源输出接口

报警探头的接法:

(如下只是示意图,请对照主机上的接线柱进行接线。)

1.感应探头使用常闭输出触点

         此种情况下,电阻与感应探头处于串联状态,即电阻、DVR电源的正极(+12V)、DVR报警输入端口、感应探头正极与感应探头报警输出之间相串联并处于连通状态,此种状况感应探头里面的线路处于连接(即闭合)状态。此时GND与报警输入端口电压为3V4.18V,当对外界有感应是,线路断开,实现报警状态,并立即重新闭合等待下一次的感应。

 

2.感应探头使用常开触点

          此种情况下,电阻与感应探头之间处于并联状态,此时电阻与DVR电源正极(+12V)及报警输入端口直接相连,而感应探头电源输入口、感应探头报警输出与电源正极(+12V)及DVR报警输入口相串连,此种情况感应探头里面线路处于断开的状态,GND与报警输入端口电压为3V4.18V,当探头有感应时,感应探头立即闭合,实现报警状态,并立即重新闭合等待下一次的感应。

 

报警输出的接法:

12V警号的连接方法为例

 

 

回复 支持 反对