估计还是产品的问题。。。或者没有按照厂家要求做。。。
描述不是太清楚,我建议你检查一下布线,产品毕竟也有一定的市场知名度,不至于质量这么差。
网线,你查一下前端电压.一根网线如果拖几对周界,估计不误报都有鬼.
你那个电源是交流还是直流啊,是不是电源问题啊,对射一般直流供电必须在13.8V-24V才可以的!不过网线确实不怎么好的哦! 言子:13424319584 联系QQ:811895524
做报警就这样,误报是报警的一个瓶颈,至少目前这样的技术只没办法完全解决的.
西地工程商朋友,可加我QQ,一起探索工程技术:QQ: 312607340
对射一般供电电压是DC18V以上
网线做周界从没见过
如果你用网线做为电源线,建议你换线或把电源电压提高,弥补可能因一组电源线供多组探测器而造成供电不足的问题.
对于你说的我只能是学习了,以后少用质量不好的网线做报警工程,不但甲方对我们印象不好,而且我们自己也吃尽了苦头。谢谢!!!
兄弟们啊 我也头大拉 我装的吸顶双鉴 也是用网线做的 老是误报 搞的我没办法
其实无论用什么线做都可以,关键是要知道厂家对线路上的电阻要求是多少,不要超过其最大值。若加超过其最大值,且加有线尾电阻,也可以做,具体做法请与我联系。
通常报警主机探头的尾端电阻为2000欧姆,而一对五类双绞线100米的回路电阻大约是2*9欧姆=18远小于2000,因此在数百米的距离上不会有什么影响的。
倒是要查查作为供电的那对线,电压降是较厉害的,而且在触发与不触发状态下的电流变化较大,自然压降的变化也大,一旦超出探头的稳压范围就会出现误报。
所以在距离较远时,要么将其余的三对线分成两组,并联起来作供电用,要么另用一对1平方毫米以上的供电线。
昨天看了一厂家的资料,主讲误报问题,说的是一个报警主机给二个有线探头供电后,就可能经常发生误报,原理在这儿不说了,给大家提醒一下,检查一下你们经常误报的系统是不是由主机供的电,
强烈建议,所有探头对射外接电源!!!!
我个人认为是对射的问题,不知道你买的是哪一个厂家的对射,这个牌子太多人在做了
我也曾经试过,白天不报,一到7点后就有误报了,后来我换了一下探测距离远点的对射,到现在都没有误报过了