[求助]\请教枫叶主机如何编旁路信号...

[复制链接]
gfs223 发布于: 2008-4-7 21:27 720 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位大侠,枫叶728中,用可编程CID或4+2格式,如何输入防区旁路代码,哪个段号?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bbqdqq 发表于 2008-4-7 21:30:00

够懒的,没仔细看说明书

功能设定编程法

地址124和126

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gfs223 发表于 2008-4-7 21:45:00
楼上大侠,能传份728的编程说明书给我吗,我的那本是在流水11和23编布撤防代码,36,37编报警代码 ,旁路找不到段输啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gfs223 发表于 2008-4-9 21:07:00

两位大侠,先谢谢指点,问题是我已经开通了旁路的功能,没错是124和126,但这只是功能,旁路功能是可用,但中心接收软件却看不到信号,例如我用可编程cid,地址302能编成35,400能编为2nd/tbl ,这样中心能收到布防和一防区盗警信号,但旁路代码3 【12】不知道在哪个地址编,望指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
network2020 发表于 2008-5-1 00:39:00

我是加拿大原装枫叶(PARADOX)的大中国区技术支持,

不知道楼主买的是不是原装的728ULT还是假货,728ULT的旁路设置很简单,只需要给旁路权限然后再旁路即可,

但是连中心时,如果用可编程CID代码或者可编程4+2都没有旁路报告代码,

只有用全选才有相应报告,我们最新的主机E55(取代728ULT)的主机就可以在中文编程软件里面设置代码,

有疑问敬请联系 0755-83022220(30线)

网址: www.paradox.com.cn  www.senboll.com