惊讶的兔子
积分
帖子
主题
来个问题
今天在掉AD的矩阵与三星的一快速球连接起来,可是就是不能控制想问问为什么
首先,波特率是2400的,协议是PL D,类型也是采用半双工了,一样的,控制线上,正负线我是接在了B、W上,S(屏蔽)没接。
所以我想向大家求助一下为什么
使用道具 举报
三星球那边要接T+,T-,AD矩阵这边的设备必须换成控制485协议的码转换器.
你现在的设备应该是曼码分配器,只能控制有曼码协议的快球,据我所知三星球是没有曼码协议的.
T+,T-是接控制线吧,那R+,R-,是接什么的
必须用曼码转换器吗
我用AD接上三星快球,拔了一下编码,显示的PL D的协议
======================================
R+ R-不用接
把曼码转换器换成RS485码转换器
要求控制Pelco-D协议快球
T+,T-是接控制线吧,那R+,R-,是接什么的;这个问题令我很郁闷,我们都用R+ R-当接收端,三星为何用T+ T-来当接收端?
我以前在英飞拓作技术支持的,你的情况应该配一个RS485码分配器,而不是曼码分配器!我想三星快球中应该没有AD控制协议!回答完毕!
需要增加“码转换器”
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页