千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助] 238c报警主机在报警后无法撤防...

[复制链接]
weishuian 发布于: 2008-3-31 11:45 992 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

艾礼富(国产)ABE-250 三光束主动红外探测器,238c报警主机在报警后无法撤防。

1.如果要撤防,如何处理?(目的:让其他防区暂时能正常工作)

2.如果要清除“报警后无法撤防”的问题,该如何检测不能撤防的原因。

[此贴子已经被作者于2008-3-31 13:54:06编辑过]
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rixwywcw 发表于 2008-3-31 12:00:00

断电后,打开CK主机用把那个有问题的防区用2.2K电阻并上,看是否是主机有问题呀,或者把有问题的那个防区旁路一下,看一看呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weishuian 发表于 2008-3-31 14:06:00

如图,1和2 是主机接线柱,3是一个2.2k的电阻(本身就接有的),4是防区。

rixwywcw 说的使用2.2k电阻并上应该是“用电阻屏蔽掉该防区”的意思吧,那我要接的这个2.2k的电阻应该如何接?本人对线路一窍不通,还请指教。

在键盘上使用“1234+旁路键+N+#”好像没有办法旁路掉该有问题的防区!


[此贴子已经被作者于2008-3-31 14:08:42编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weishuian 发表于 2008-3-31 14:27:00
以下是引用weishuian在2008-3-31 14:06:00的发言:

是不是像图中5这样,将一个2.2k的电阻接上就可以实现电阻屏蔽某一防区了?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
weishuian 发表于 2008-4-1 15:07:00

问题解决,是该防区的信号线坏掉,更换备用的信号线,问题得以解决。本次能顺利解决问题,非常感谢szwlx888的帮助。