千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

用过爱德华EST3报警系统的请进,...

[复制链接]
zsy8130 发布于: 2008-3-27 15:11 1452 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

EST3报警总线输出电压一般为多少?我这有个工程用的爱得华设备,主机回路输出电压为11V~19V,末端也为11V~19V,但一直报接地,基本排除了线路问题。请高手赐教主机输出电压是否正常?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanping119 发表于 2008-3-27 20:48:00

19正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zsy8130 发表于 2008-3-28 00:05:00

谢谢楼上的,但在不接回路线时,主机输出也在11V~19V之间,这11V是否偏差太大?主机是否存在问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sggaw 发表于 2008-4-4 11:53:00

正常回路卡输出是脉动电压! 电压在11V到19V之间。

有问题 加我qq 59085378

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
DXJ1979 发表于 2008-4-4 14:50:00

报接地有几种,报****602是主机内部或输出24V接地。报****667或****687,是回路接地。

回路接地也有2种,回路卡接地或者回路线接地。拔了回路线看看接地还在不在,如果接地还在,那就是线接地,用SDU生成连线图,一段一段的排查,直到查到接地点为止。

还有一种可能,IO,CT1,CT2,CC1等模块的输入端接地,也会报接地故障。不过CT1,CT2会连带的报出模块的接地故障,IO的输入端有可能不报模块接地,多查查IO模块。

有问题可以email to:dxj1979@163.com.交流交流经验。

[此贴子已经被作者于2008-4-4 14:54:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jihyu 发表于 2008-11-20 09:34:00
這個輸出電壓是正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城