03/08/13
今天是做一个校园网的验收,这个校园网的系统比较多,布线、网络那些就不用说了,还有考场监控、一卡通、双向电视、分区广播、安防系统等,是我所见过系统最全的校园网了。
一早就和两个同事带着测试仪器去到现场,这也是第一次出动这么多仪器的。FLUKE 4300、照度计、温度/湿度仪、绝缘电阻仪、电子接地电阻仪、FLUKE OPTIVIEW、信号发生器、分贝表,看着那堆价值几十万的仪器真有点自豪,心想应该没哪个监理会有这么多自己的仪器了。
今天只是做各系统的测试,我负责综合布线这块,其实这块也没什么好说的了,不过有点麻烦就是对讲机不够,不能同时进行光纤与双绞线的测试(用DSP/FOM测光纤)。在测试过程中再次发现一个老问题,那就光纤配线架和跳线的标识,暂时为止我个人觉得这是在综合布线系统里面最容易出问题,经常会发生标识错误或不清楚的原因,大家有什么好提议不妨提出来。
按我个人看法,在一般的网络建设中,最有技术含量的并不是网络部份,而是机房建设。今天机房验收就出了点问题,一个是ups开关的线径不够,机房里面使用的是一台20k的ups,但从总开关到ups的线径只有4平方,远远不能满足要求;第二个是机房接地,这是一个老大难问题,按国标是联合接地是1欧,单独接地是1欧,可这次我竟然见到了和电源地共用一条线的,怪事啊。
[此贴子已经被作者于2003-8-14 2:27:18编辑过]
|