fourmonster 发布于: 2008-3-11 01:38 1052 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<span id="content" search="search">我在设计BA的DDC柜体 <br/>需要安装一个220VAC变24VAC,150W的变压器,负荷为100W。请问,在此变压器进线L端安装一个熔断器(保险),这个熔断器(保险)的电流是多少?如何计算呢?</span>
        <br/><br/>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tom0212 发表于 2008-7-18 16:19:00
1A的熔断器,1.5A的底座就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
上海蓝程 发表于 2008-7-19 08:32:00
<p>变压器的初级设置断路器、次级设置熔断器</p>