表5.1.1-1 对绞电缆与电力电缆最小净距<br/>条件 最小净距(mm)<br/>380V<2kV·A 380V2~5kV·A380V>5kV·A<br/>对绞电缆与电力电缆平行敷设 130 300 600<br/>有一方在接地的金属槽道或钢管中 70 150 300<br/>双方均在接地的金属槽道或钢管中② 10① 80 150<br/>注:①当380V 电力电缆<2kV·A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m 时,最小间距可为10mm。<br/>②双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。<br/>2)综合布线与配电箱、变电室、电梯机房、空调机房之间最小净距宜符合表5.1.1-2 的规定。<br/>表5.1.1—2 综合布线电缆与其他机房最小净距<br/>名称 最小净距(m) 名称 最小净距(m)<br/>配电箱 1 电梯机房 2<br/>变电室 2 空调机房 2<br/>3)建筑物内电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见表5.1.1-3 的规定。<br/>表5.1.1-3 综合布线缆线及管线与其他管线的间距<br/>管线种类 平行净距(mm) 垂直交叉净距(mm)<br/>避雷引下线 1000 300<br/>保护地线 50 20<br/>热力管(不包封) 500 500<br/>热力管(包封) 300 300<br/>给水管 150 20<br/>煤气管 300 20<br/>压缩空气管 150 20<br/>4)综合布线缆线宜单独敷设,与其他弱电系统各子系统缆线间距应符合设计要 |